自耦变压器降压起动工作原理接线图
来源:电工天下时间:2020-08-03 16:48:19 作者:老电工手机版>>
自耦变压器降压起动工作原理接线图
1.1 自耦变压器的降压启动
自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。
1.2 自耦变压器降压启动的特点
设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2=U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边的电流关系I1=I2/K,可见原边的电流(即电源供给电动机的启动电流)比直接流过电动机定子绕组的要小,即此时电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2 倍。由于电压降低为1/K 倍,所以电动机的转矩也降为1/K2 倍。 自耦变压器副边有2~3 组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%。
1.3 自耦变压器降压启动的优点
可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用。
1.4 自耦变压器降压启动的缺点
设备体积大,投资较贵。
自耦变压器降压启动电流是正常运行时的几倍。
问题描述:
280KW水泵额定电流,大约550A左右。未降压启动电流应该是额定电流的4-7倍,采用自耦变压器降压启动电流是额定电流的几倍,还有变频启动等其他几种软启动各是额定电流的基本,分别应选择多大的备用发电机组。
解答:
1)280KW水泵电机的启动电流大约是额定电流的4-5倍,使用60%的自藕变压器启动时,它的启动电流约为额定电流的2.4-3倍,使用40%的自藕变压器启动时,启动电流为额定电流的1.6-2倍;(起动转矩也降为额定启动转矩的60%和40%)
2)软启动和变频调速据说可以做到1-2倍额定电流,并且起动转矩不减小;
3)备用发电机单供水泵的话,可以接成发电机-电动机组,这样发电机在低速和低压情况下就带动电动机一起启动,发电机容量只须选1.1-1,2倍电动机容量就可以了,也就是310-340KW;
利用自耦变压器降压起动原理图,如下:

图1 自耦变压器降压起动接线图
工作原理:
起动时,先把开关S2扳到“起动”位置。当转速接近额定值时,将开关S2扳到“工作”位置,切除自耦变压器。
采用自耦变压器降压起动,将使设备费用增加。因此,自耦变压器降压起动适用于容量较大的或正常运行时联成星形不能采用星形—三角形(Y-∆)转换起动的鼠笼式异步电动机。
对于不仅要求起动电流小,而且要求有相当大的起动转矩的场合,就往往不得不采用起动性能较好而价格较贵的绕线式电动机了。
猜你喜欢:
自耦变压器降压起动接线图
分享一个自耦变压器降压起动的接线图,掌握下自耦变压器降压起动原理与接线方法,自耦变压器降压起动时,开关S2在起动与工作位置间的转换操作方法。....
串自耦变压器降压起动控制线路
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。....
相关文章自耦变压器有哪些特点

自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。
时间:2022-08-14 20:14:58
自耦变压器有什么作用

自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
降压变压器的工作原理及技术参数说明

降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
用行灯变压器升压或降压方法

用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。
时间:2022-06-01 21:06:34
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
电机星三角降压启动原理线路图

有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。
时间:2021-06-23 09:30:47
电机星三角降压启动原理图及注意事项

电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
时间:2021-06-23 09:30:45
- 上一篇:电机发热温度标准值:电机各部位温度限度
- 下一篇:变压器室内母线的日检年检要求