电机发热温度标准值:电机各部位温度限度
来源:电工天下时间:2017-02-28 15:08:11 作者:老电工手机版>>
电机发热温度标准值:电机各部位温度限度
关键是电机绝缘等级是什么,如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。
一、电机各部位的温度限度
(1) 与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
(2) 滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。
(3) 机壳温度实践中往往以不烫手为准。
(4) 鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
二、电机的温度与温升
衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。下面就一些基本概念进行讨论。
1、绝缘材料的绝缘等级
绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。性能参考温度(℃)A80 E95 B100 F120
H145
绝缘材料根据热稳定性可分为如下7个等级:
1,Y级,90度 ,棉花
2,A级,105度,
3,E级,120度
4,B级,130度,云母
5,F级,155度,环氧树脂
6,H级,180度,硅橡胶
7,C级,180度以上
常用的B级电机,其内部的绝缘材料往往是F级的,而铜线可能使用H级甚至更高的,来提高其质量。
一般为提高使用寿命,往往规定高级绝缘要求,低一级来考核。比如,常见的F级绝缘的电机,做B级来考核,即其温升不能超过120度(留10度作为余量,以避免工艺不稳定造成个别电机温升超差)。
所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
绝缘的温度等级 A E B F H
最高允许温度(℃)105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃)80 95 100 120 145
猜你喜欢:
电气设备头发热的检查方法
有关电气设备头发热的快速检查方法,遇到电气设备接头发热的故障现象时,如何快速查找发热原因,通过闻气味,蜡烛触试,观察法,用红外测温仪测温等,来检查电气设备发热的故障问题。....
电动机发热的十五个原因
本文介绍了引起电动机发热的十五个原因,有些是电动机本身内部构造引起的发热,有些是电工操作不当引起的电动机发热,十五个电动机发热的原因,仔细研究定有收获。....
电气设备的发热来源
有关电气设备的发热来源与故障类型,电气设备的连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位,发热源及故障包括电气设备发热源,电气设备热故障,电气设备的内部故障。....
电气设备发热故障
有关电气设备发热故障的产生原因,哪些因素造成电气设备发热,包括电气设备的发热来源及热故障,预防电气设备热故障的对策,红外线技术检测电气设备发热的操作方法。....
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
变压器保护配置原则与标准要求

有关变压器的使用知识,介绍了变压器保护的配置原则,以及变压器保护的配置标准,主要包括瓦斯保护、差动保护、过电流保护或复合电压闭锁过电流保护、零序电流保护等,一起来看下。
时间:2021-05-12 11:16:28
油浸式变压器的运行温度有什么规定

有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
电力变压器容量选择标准是什么

电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
时间:2020-08-04 09:47:28
变频调速电机最低使用温度是零下15度?

变频调速电机最低使用温度是多少,变频调速电机最低使用温度是-15℃吗,电机在低温下耐电压性能显著下降,环境温度较低时使用变频调速电机要引起特别注。
时间:2020-05-17 10:17:39
变压器的分类标准及常用规格型号

变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。
时间:2020-03-24 10:34:52