变压器室内母线的日检年检要求
来源:电工天下时间:2020-04-04 07:14:33 作者:老电工手机版>>
1、表面相色漆正常,无开裂、无起层和变色,各部粘贴的示温蜡片无融化现象。
2、运行中应不过负荷、声响平衡,无较大的振动声。
3、支持绝缘子正常,无扭曲合断裂现象。
4、母线上各个连接部分的螺栓压接正常,无松动、无振动、无过热。母线上无搭挂杂物。
5、各连接点测温。
变压器室内母线的年检要求
1、处理日检中发现的问题。
2、清扫母线支持绝缘子,高压柜内的卫生。
3、母线连接处检查处理接触良好。
4、检查紧固各部位螺栓。
5、补漆。