配电变压器的保护配置方式图解
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:12:41 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
配电变压器的保护配置方式
配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电室内,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。
变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为保证用户用上优质、安全电,必须保证变压器运行正常。
因此,必须从保护的技术方面重视配电变压器的保护配置方式,6~10 kV配电变压器的保护配置方式主要有以下几种:
一、配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,见图1;

315KVA及以下容量的配电变压器。这种配置方式具有经济、实惠、安全、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电变压器高压侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
跌落式熔断器在配电变压器上可以作为它的主保护,可作为配电变压器的内部短路保护和低压线路短路的后备保护。在停电检修配电变压器和低压线路时,因其有一个明显的断开点,具有隔离开关的功能,给检修人员一个安全感。
在带负荷的情况下,也可方便实施停送电操作,因而在小容量配电变压器上广泛应。
二、配电变压器高压侧采用隔离开关——熔断器的保护配置方式,见图2 ;

这种配置方式一般只用于315KVA及以下容量的配电变压器。这种配置方式简单经济,但供电可靠性不高。
由于隔离开关不能带负荷操作,因此配电变压器停电和送电操作的程序比较麻烦,如果稍有疏忽,还容易发生带负荷拉闸的严重事故,而且在熔断器熔断后,更换熔体需要一定时间,从而使排除故障后恢复供电的时间延长,更影响了供电可靠性。
但这种配变变压器保护配置方式简单经济,对于三级负荷的小容量变压器是相当适宜的。
三、配电变压器高压侧采用负荷开关——熔断器的保护配置方式,见图3;

由于负荷开关能带负荷操作,从而使变压器停电和送电操作比上述保护配置方式要简便灵活得多,也不存在带负荷拉闸的危险。
在发生过负荷时,负荷开关可由热脱扣器进行保护,使开关跳闸,但是发生短路故障时,只能是熔断器熔断进行保护,因此这种保护配置方式仍然存在着在排除短路故障后恢复供电的时间较长的缺点。
但是这种方式比较简单经济,虽然能带负荷操作,但供电可靠性仍然不高,一般也只用于三级负荷的配电变压器。
四、配电变压器高压侧采用隔离开关——断路器的保护配置方式,见图4;

这种配置方式由于采用了高压断路器,因此配电变压器的停、送电操作十分灵活方便,同时高压断路器都配有继电保护装置,发生短路和过负荷时,均能自动跳闸,而且在短路故障和过负荷情况消除后,又可直接迅速合闸,从而使恢复供电的时间大大缩短。
如果配备自动重合闸装置,则供电可靠性可进一步提高。但是如果配电变压器只此一路电源进线时一般只用于三级负荷。
如果配电变压器有两路电源进线,则供电可靠性相应提高,可供二级负荷或少量一级负荷。
10kV配电变压器的保护配置方式多种多样,我们设计时必须从实际出发,正确、合理的选择配电变压器的保护配置方式,使其既要满足运行安全、可靠的条件,又要考虑到投资经济、实惠的因素。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08