双绕组变压器过流保护的原理图解
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:26:08 作者:老电工手机版>>
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
双绕组变压器的过流保护
变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,对于小容量变压器的电流保护装置,可以在电源侧装设电流速断保护,作为电源侧线圈、套管以及引出线故障的主保护。用限时过流保护,可保护变压器的全部,并作为下一元件的后备保护。
图5-3中示出了变压器电流保护装置的接线,在该接线图中包括电流速断、过电和过负荷保护。
电流互感器接于电源侧,电源侧若为中点直接接地系统时,保护采用完全星形接线;电源侧若为中点绝缘或经消弧线圈接地系统时,保护可采用两相不完全星形接线。
过流保护也可采用图5-4所示的低压起动接线。来自:电工技术之家,当采用这种接线时,保护的起动电流应按躲过变压器额定电流来整定。低压继电器的起动电压应小于正常运行时的最小工作电压。
双侧电源的变压器或多台并列运行的变压器,一般均采用低压起动的过流保护。
附1,变压器过流保护
主变压器过流保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误动作,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求设置。
附2,变压器各侧的过流保护的作用和整定原则
变压器各侧的过流保护均按躲过变压器额定负荷整定,但不作为短路保护的以及参与选择性配合,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。
1、单侧电源两个电压等级的变压器电源侧的过流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做无电源侧母线和出线故障的后备保护。过流保护的电流定值按躲过变压器额定负荷整定,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,条两侧断路器;在变压器并列运行时,如无源侧未配置过流保护,也可先跳无源侧母联断路器,再跳两侧断路器。
如无源侧配置过流保护,则过流保护的电流定值按躲过变压器额定负荷整定,时间定值不应大于电源侧过电流保护的动作时间,同时还应与出线保护最长动作时间配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。
2、单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做无电源侧母线和出线故障的后备保护。
3、多测电源变压器主电源侧的方向过流保护宜指向变压器,其他电源侧方向过流保护的方向可根据选择性的需要确定,其定值按下述原则整定:
1、指向变压器方向过流保护,可作为变压器、指定侧母线和出线故障的后备保护。其时间定值可与其他电源侧指向本侧母线的方向过流保护和无电源侧的过流保护动作时间配合整定(在其他侧无上述保护时,时间定值应与该侧出线后备保护动作时间配合整定),动作后除跳本侧断路器外,根据需要,还可先跳指定侧的母联或指定侧断路器。该方向过流保护一般对应中(高)压侧母线故障有1.5的灵敏系数。
2、指向本侧母线的过流保护主要保护本侧母线,同时兼做出线故障的后备保护,其电流定值按躲过本侧额定负荷电流整定,时间定值应与该侧出线后备保护动作时间配合整定,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。
3、多测电源变压器主电源侧的过流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做其他侧母线和出线故障的后备保护,电流定值按躲过本侧负荷电流整定,动作时间应大于各侧出线保护最长动作时间,动作后跳变压器各侧断路器。保护的动作时间和灵敏系数可不作为一级保护参与选择配合。
小电源侧或无电源侧的过流保护主要保护本侧母线,同时兼做本侧出线故障的后备保护,电流定值按躲过本侧负荷电流整定,时间定值应与该侧出线保护最长动作时间配合,动作后跳本侧断路器,如有两段时间,可先跳本侧断路器,再挑三侧断路器;在变压器并列运行时,还可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39