电力变压器结构组成部分及功能说明
来源:电工天下时间:2020-01-08 21:49:11 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。
电力变压器的结构组成

1、铁心
它既是变压器的磁通通道,也是器身的骨架。
铁心由套装绕组的铁心柱和起闭合磁路作用的铁轭及固定为一整体作用的夹紧装置组成。为了减少涡流损耗,变压器铁心一般采用 0.35~0.5mm 厚涂有绝缘漆或表面氧化膜的硅钢片叠装而成。
2、绕组
它是变压器输入、输出的电路部分。一般变压器分有高、低压绕组,即一次侧绕组和二次侧绕组。它们是由绝缘铜线或铝线的圆、扁导线绕成的多层圆形线圈,以及配置各种绝缘部件组成。
3、油箱
它是变压器的外壳,由钢板焊接而成。也是盛放铁心、绕组和变压器油的容器。变压器油是一种纯洁的矿物油,它既是一种绝缘物质,也是一种冷却介质,而通过油箱管壁起一定的散热作用。
4、储油柜
又称油枕,装在油箱顶部,中间通过管道与油箱连接。当变压器油面高度随油的热胀、冷缩而升降时,油枕起着储油和补油作用,它还能减少油与空气的接触面,从而减缓油的老化与水分的侵入。油枕上面还有注油孔,下部有沉积器,侧面有油标,可观察油面高度。
5、调压开关
又称分接开关,是变压器调整电压比的装置。一般变压器的高压绕组设有3~5个分接头,相邻分接头的调压范围为 ± 2.5% ~ ± 5%,通过调压开关,即改变一次侧、二次侧绕组的匝数比,从而达到改变电压的目的。
6、安全气道
又称防爆管,装于油箱的顶盖上,喇叭形管口与大气相通,管口用玻璃薄膜封住,当变压器内部发生故障时,油温升高,由于油的剧烈分解,使油箱内压力剧增,当压力超过一定值时,油流和气体将冲破薄膜向外喷出,避免变压器油箱造成重大事故。
7、高、低压套管
它是连接内外电路的接线装置。套管上端用螺栓与外电路相连接,下端用引线与绕组端相连接,它起着固定引线和对地绝缘的作用。
8、气体继电器
又称瓦斯继电器,是变压器的主要保护装置,安装在变压器的油箱和油枕中间的联通管上,当变压器内部发生故障时,由于油的分解产生气体聚集在气体继电器上部,使它动作发出信号或跳闸,以避免故障进一步扩大。
9、其他
变压器还有吸湿器(又称呼吸器)、温度计等。但是干式变压器因箱内无油,因此附件可大为减少。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
三绕组变压器的结构构成

有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
- 上一篇:电力变压器空载运行的特点
- 下一篇:变压器起火怎么办,变压器火灾紧急处理措施