变压器起火怎么办,变压器火灾紧急处理措施
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:27:32 作者:老电工手机版>>
有关变压器起火的处理方法,包括停电灭火,设法关闭油枕阀门,然后灭火,变压器内部起火,严禁放油,应用水冷却外壳,紧急火灾拔打119电话。
一、变压器起火的处理方法
1、停电灭火。如变压器顶盖以上部分起火,设法关闭油枕阀门,然后灭火。如变压器内部起火,严禁放油,应用水冷却外壳。
2、灭火时应用1211、干粉灭火器,禁用四氯化碳、二氧化碳或黄沙。必要时拨打119 。
二、变压器着火怎么处理?
当变压器着火时,电气值班员应这样处理,这样的紧急事故?
1、断电灭火
1、断电技术措施:为防止火场上发生触电事故,因此在断电时首先要有单位电工技术人员的合作,其次应有专门的断电装备切断电源时应采取以下技术措施: A、变电所断开主开关; B、用跃落式熔断器切断电源; C、请求供电局对变压器所在的地域进行停电。
2、断电后的扑救措施:变压器发生火灾时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。
A、如果油箱没有破损,可用干粉、1211、CO2等灭火剂进行扑救;
B、如果油箱破裂,大量油流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救,流散的油火,也可用砂土压埋,最大时,可挖沟将油集中用泡沫扑救。
C、大型的变电设备,都有许多姿质绝缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或冷却不均匀时,容易爆裂而损坏设备,可能造成不必要的损失。如果有绝缘油的套管爆裂后还会造成绝缘油流散,使火势进一步扩大蔓延,所以,遇到这种情况最好采用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。
2、带电灭火
在灭火战斗中,常常遇到设备带电的情况,有的情况紧急,为了争取战机,必须在带电情况下进行扑救。有时因生产需要或其它原因无法切断电源时,或遇切断电源后仍有较高的残留电压时,也需要带电灭火,带电灭火关键是解决触电危险,当采取各种安全措施后,对带电的变压器火灾的扑救方法就和断电后的扑救方法相同。
变压器一旦着火,应立即将变压器从系统中隔离,对变压器火灾的扑灭,应使用1211泡沫灭火剂以及干粉等不导电灭火剂。
还应立即采取正确的防火措施,若油溢在变压器顶盖上着火,则应打开变压器下部的放油阀放油,并将油引入储油坑内,采取措施防止再燃。
为防止从变压器流出的油着火,变压器油坑内应放卵石,以起到降温散热的作用。变压器一旦着火,应立即将变压器从系统中隔离,若无法隔离,应用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火。对停的电变压器火灾的扑灭,应区分对待,若油溢在变压器顶盖上着火,则应用沙子及干粉灭火器灭火,并采取措施防止火势扩大。
若内部着火,应进行放油处理,并同时灭火。
为防止从变压器流出的油着火,变压器油坑内应放卵石,此起到降温散热的作用。
三、变压器着火的处理措施
①立即断开工作变压器各侧电源,投入备用变压器运行。
② 停止冷却装置运行,并断开其电源。
③变压器顶盖着火时,应打开放油阀放油,使油面低于着火点。若为变压器内部故障着火,则不能放油以防变压器爆炸。
④有喷水装置的变压器应开启消防喷雾器,置电动门进行灭火,若电动操作失灵时,应立即手动开启阀门。
⑤无喷水装置的变压器,迅速使用干粉或CO2灭火器灭火,并通知消防队。
⑥大型变压器防爆门爆破,上钟罩大量漏油时,为了防止变压器爆破伤害人身,灭火人员应远离变压器。
相关文章变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
油浸式变压器起火常见的扑救方式

火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器发烫怎么办,变压器发烫的处理办法

在变压器的运行过程中,如果出现变压器发烫的问题时,一定要查明原因并及时处理,变压器的发热是正常现象,但如果变压器持续发烫,则必须采取一定的处理措施。
时间:2020-08-06 13:28:21
变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。
时间:2020-05-20 09:03:23
电机反转怎么办,电动机能反转吗?

有关电机反转的知识,电机反转怎么办,电机是否允许反转,是否要求正反转,主要根据工作要求状况来决定,电动机长期反转对电机是否有损害,直流电机反转的方法,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:07:09
变压器油枕溢油怎么办?

变压器超负荷运行,会出现油枕溢油的现象,负荷过高会变压器内部发热,导致油位上升,在油枕排气管末端加装吸湿器,可有效防止变压器油枕溢油故障的发生。
时间:2020-02-15 22:01:23
变压器受潮怎么办,变压器受潮的处理方法(图文)

变压器应运行在温湿度合适的环境下,变压器受潮会严重影响变压器的使用寿命,变压器受潮主要是由于绝缘油质不佳或油面降低引起的,本文分析了变压器受潮的危害及防潮措施,一起来看下。
时间:2019-04-02 10:17:45