变压器油枕溢油怎么办?
来源:电工天下时间:2020-02-15 22:01:23 作者:老电工手机版>>
变压器超负荷运行,会出现油枕溢油的现象,负荷过高会变压器内部发热,导致油位上升,在油枕排气管末端加装吸湿器,可有效防止变压器油枕溢油故障的发生,一起来了解下。
变压器油枕溢油的处理方法
变压器的油枕,有油管和油箱相通,油枕上装有油标管,用以观察油位的变化,当出现油枕溢油的故障时,油位上升,会导致变压器停止运行。

变压器在满负荷运行时,会出现油枕油位上升并向外溢油现象,严重时造成停运事故。
1、对变压器的负荷进行检测并调整,以免因过负荷和负载不平衡引起变压器内部发热,导致油位上升。
2、检查变压器夹紧螺栓是否松动,预防因磁阻增大引起的有功负荷过电流。
3、对大容量变压器,可在油枕排气管末端加装吸湿器,使阀门处于常开状态,用于平衡油枕内的气体压力。当油枕内因积聚气体导致压力过高时,让油枕内的空气经过排气管和吸湿器排出;当油枕油面下降导致压力降低时,再通过吸湿器和排气管吸入气体。由于吸湿器具备净化空气中水蒸气和杂质功能,因此可保证油枕内循环使用的绝缘油质量。
变压器油枕的结构和作用

油枕(储油柜)装在油箱的斜上方,有油管和油箱相通。
当变压器油的体积随油温变化而膨胀缩小时,油枕起着储油和 补油的作用。
有的油枕里还装有隔膜或胶囊或金属膨胀盒,防止油和空气接触而被氧化和受潮。
油枕上装有油标管,用以观察油位的变化。油枕下部设有集泥器,其作用是收集油中沉淀下来的机械杂质、油泥和水分。集泥器下部设有排污阀门。
注意,一般油枕的容积为变压器油箱的1/10。
电力系统中变压器的油枕的作用:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。
注意,在变压器油枕的侧面,都装有油位计,可用于监视油位的变化。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53