箱式变压器的日常巡视项目
来源:电工天下时间:2020-08-05 11:20:33 作者:老电工手机版>>
有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。
箱式变压器的巡视项目
1、变压器箱体是否坚固,孔眼是否有堵漏,柜门有无湿气。
2、接地系统是否完善,连接是否优良,接地线电阻是否符合规定。
3、室外自然环境有没有转变,有没有危害到交通出行和非机动车的安全性。
4、查验各界馈线负载状况:三相电负载是否均衡或过负载,电源开关分与合部位、仪表盘标示是否恰当,操纵设备是否可以正常工作。
5、箱式变压器的除灰:箱式变压器内部每过1年除灰一回,高压室、低压室柜门表层和气流箱表层,均需要擦洗干净。变电器房间内变电器吹气检查除灰或吸尘机除灰。
6、离心风机平时维护保养及查验离心风机的运行状况,确保各部分均运行平稳。

运行中变压器的正常巡视检查项目:
(1) 检查变压器的符合电流、运行电压是否正常。
(2) 检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象;
(3) 检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;
(4) 检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象;
(5) 检查变压器运行声音是否正常;
(6) 检查变压器的吸湿性是否达到饱和状态;
(7) 检查变压器油截们是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态;
(8) 检查变压器防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;
(9) 检查便器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;
(10) 检查变压器外壳接地是否良好;
(11) 对市内外边变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整;
(12) 对世外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电感是否牢固,木杆,杆根有无腐朽现象。
以上就是箱式变压器的几个日常巡视项目,希望对大家有所帮助。
相关文章箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项

有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
箱式变压器的七个主要特点

有关箱式变压器的知识,介绍了箱式变压器的七个特点,主要包括自动化程度高、组合方式灵活等特点,想深入了解箱式变压器的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-08-05 11:27:20
箱式变压器的主要检修规程

为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
箱式变压器的日常维护检查项目

有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
箱式变压器在更换维护箱体时的注意事项

有关箱式变压器的维护问题,介绍了在更换箱体时的几点注间事项,为确保箱式变压器的箱体能够成功更换,这几点注意事项必须要看一看。
时间:2020-08-04 11:09:47
箱式变压器的使用问题,箱式变压器的操作步骤及注意事项

有关箱式变压器的使用要求,介绍了箱式变压器的开门与关门的操作步骤,以及箱式变压器操作的三个注意事项,箱式变压器的维护检查的四个项目。
时间:2020-08-04 10:56:56
箱式变压器四种故障的排除方法

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
箱式变压器辐射危害大不大

有关箱式变压器的辐射问题,箱式变压器有辐射源,这类辐射源对人体有没有伤害,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:34:41
- 上一篇:箱式变压器的主要检修规程
- 下一篇:变频器中电源变压器的几个选用原则





