箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
来源:电工天下时间:2020-08-05 11:28:13 作者:老电工手机版>>
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
箱式变压器的巡视检查内容
分为二大部分,一是正常巡视检查内容,二是特殊巡视检查内容。

1、正常巡视检查内容
(1)箱变的外壳是否有锈蚀和破损现象。
(2)箱变的围栏是否完好。
(3)箱变内的空气开关是否运行良好,是否有过热现象。
(4)箱变内低压母线的绝缘护套是否良好,有无过热现象。
(5)箱变的油位是否在正常范围内,箱变的声音是否正常。
(6)箱变的标志是否齐全和清晰。
(7)箱变内是否有正确的低压网络图。
(8)无小动物进入的可能,周围整洁,无威胁安全、阻塞通行的堆积物。
(9)箱内是否有结露或结霜现象。
2、特殊巡视检查内容
(1)雷电后检查设备有无放电烧伤痕迹。
(2)雾天、阴雨天检查绝缘瓷套有无放电现象。
(3)霜雪天检查接点有无发热现象。
(4)气温突变检查引线是否过紧、过松,油位是否在标准线内,有无严重渗、漏油。检查瓷套有无裂纹。
(5)设备在满载及过载时,检查接点及载流导体有无发热、发红、变色现象。
3、需特殊巡视的情况
(1)天气突变或气候非常恶劣,如大风、大雪、黏雪、初雨、暴雨、浓雾和雷电等。
(2)设备在严重缺陷或异常状态下运行,如设备有异音、温度不正常、端子过热、贮油设备严重漏油等。
(3)系统事故时或系统事故后,如系统接地、振荡、开关跳闸等。
(4)高峰负荷及设备过负荷时。
(5)新装、备用及大修后的设备。
(6)法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。
4、巡视时的安全注意事项
(1)雷雨天气需要巡视时,应穿绝缘靴。
(2)巡视时不得进行其他工作。要严格遵守安全工作规程的有关规定。
相关文章箱式变压器的七个主要特点

有关箱式变压器的知识,介绍了箱式变压器的七个特点,主要包括自动化程度高、组合方式灵活等特点,想深入了解箱式变压器的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-08-05 11:27:20
箱式变压器的日常巡视项目

有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:20:33
箱式变压器的主要检修规程

为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
箱式变压器的日常维护检查项目

有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
箱式变压器在更换维护箱体时的注意事项

有关箱式变压器的维护问题,介绍了在更换箱体时的几点注间事项,为确保箱式变压器的箱体能够成功更换,这几点注意事项必须要看一看。
时间:2020-08-04 11:09:47
箱式变压器的使用问题,箱式变压器的操作步骤及注意事项

有关箱式变压器的使用要求,介绍了箱式变压器的开门与关门的操作步骤,以及箱式变压器操作的三个注意事项,箱式变压器的维护检查的四个项目。
时间:2020-08-04 10:56:56
箱式变压器四种故障的排除方法

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
箱式变压器辐射危害大不大

有关箱式变压器的辐射问题,箱式变压器有辐射源,这类辐射源对人体有没有伤害,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:34:41
- 上一篇:箱式变压器的七个主要特点
- 下一篇:电源变压器的常见故障有哪些