变压器油的三大作用及性能要求
来源:电工天下时间:2021-05-13 12:01:09 作者:老电工手机版>>
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
一、变压器油的作用
主要有三个方面的作用,一是绝缘作用,二是散热作用,三是消弧作用。
1、绝缘作用
变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
2、散热作用
变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
3、消弧作用
在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。

二、 变压器油的性能要求
1、变压器油密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。
2、粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。
3、闪点应尽量高,一般不应低于136℃。
4、凝固点应尽量低。
5、酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
6、氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它是指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。
7、安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。