变压器油脱气方法与步骤详解
来源:电工天下时间:2020-02-16 20:52:54 作者:老电工手机版>>
本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
变压器油脱气方法

图,变压器脱气工具
一、脱气的定义
安装变压器时,当变压器新油或运行中变压器油的含气量或油色谱或徽水不及格,需要要将油中气体去除至合格范围,这种操作称为脱气。
对变压器油进行脱气时,一般使用真空滤油机来操作,当油经过时因真空作用使气体逐步被析出而去除。
二、脱气的方法
脱气可将油采用“搬家法”或“循环法”。
1、搬家法
将变压器油箱中的油通过滤油机打到另一个油箱中(俗称油坦克),一直把变压器油箱中油抽完,然后反方向再打,这样油搬搬去,因每次都不剩角油,脱气效率较高,脱气时间可以缩短。
这种脱气方法需要一个容油为5t或l0或20t规格的笨重油箱,搬运比较麻烦。
2、循环法
循环法的优缺点与“搬家法”相反,它是将变压器油从油箱下部接入滤油机,将回油管接入器油箱上部,循环滤油脱气,不另需空油箱,但脱气时间较长
操作步骤:
1、主变压器停电,真空滤油连接,主变压器本体放油阀出油,从主变压器储油柜进油。
2、循环处理变压器油,真空滤油机开启前,应将原滤油纸换上干燥的新的滤油纸。循环处理时开启真空滤油机的加热管,使油温保持在60—700℃,每24h更换滤油纸一次。
3、主变压器脱气前使有载分接开关油位低于主变压器油位,在脱气过程中,当主变压器油的乙炔含量小于2 ×10-6 时有载分接开关换新油。
4、循环处理过程中每天取样分析乙炔含量,当乙炔含量在0.5×10-6下时,对本体油做全套试验,要求各项数据均在合格范围内.可以停止处理(实际经5天脱气,乙炔降至0.36×10-6才停止。
5、静放24h,各部位放气,做主变压器绝缘试验.同时取样做油色谙、简化、徽水、油介质损耗分析试验.各项数据正常,则该项工作结束。
6、拆除真空滤油机及连接油管,主变压器具备投运条件(有载分接开关油位低于主变压器油位)。
以上就是变压器油的脱气方法,以及脱气的步骤总结,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器油的三大作用及性能要求

有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油失常的四个问题

有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
油浸式变压器油有什么作用

本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20
变压器油枕由哪些结构组成?

在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-02-16 20:31:53
变压器油问题的的处理方法

在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。
时间:2020-02-15 22:04:23
- 上一篇:油浸式变压器油有什么作用
- 下一篇:变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法





