变压器的大修与小修的内容有哪些?
来源:电工天下时间:2019-04-02 10:17:34 作者:老电工手机版>>
变压器的大修与小修的内容有哪些?
有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修呢,一起来了解下。
变压器的大修与小修的内容:
一、变压器大修内容
(1) 充分做好检修前的准备工作。
(2) 打开变压器箱盖,吊芯检查。
(3) 检修芯体中铁芯。绕组、分接开关及引线。
(4) 检修箱盖、油枕、防爆管、冷却油管、放油加油活门和套管等。
(5) 检修冷却装置和滤油装置。
(6) 清扫油箱、外壳,必要时进行油漆。
(7) 检修控制测量仪表、信号和保护装置。
(8) 滤油或换油。
(9) 必要时作干燥处理。
(10) 装配变压器。
(11) 进行规定的测量和试验。

二、变压器小修内容
(1)检查导电排螺丝有无松动,铜铝接头是否良好,接头有无过热现象,若接头接触不良、接触面腐蚀或过热变黑,应用0号砂布打磨,修正平整,涂上导电膏,然后拧紧螺丝。拧螺丝时扭力应适当,若拧过了头,会使整个接线柱松动打转。
(2)检查套管有无裂痕和放电痕迹,并清扫灰尘、污垢。
(3)检查箱体接合处有无漏油痕迹。查出漏油处,可根据具体情况,更换密封垫或进行处理。
(4)检查储油柜的油位是否正常,油位计是否正常。若变压器缺油,应补充到位。放掉集污盒内的污油。
(5)检查干燥剂是否吸潮而失效。若已失效,应予以更换或作再生处理。
(6)检查冷却系统是否完好,并进行清扫。
(7)检查气体继电器是否漏油,阀门开闭是否灵活,接头之间绝缘是否完好。
(8)清扫油箱、散热片,必要时应铲锈涂漆。
(9)检查接地线是否完整、连接是否牢固。应没有锈蚀现象。
(10)测量高压对地、高压对低压,以及低压对地之间的绝缘电阻,以检查变压器的绝缘情况。
(11)测量每一分接头绕组的直流电阻,以检查接触情况和回路的完整性。

附1,变压器大修周期和内容
正常情况下运行的发电厂和变电站的主变压器,在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔5~10年再修一次,具体隔几年大修应视运行情况及试验结果确定。
发电厂和变电站的其他变压器。
变压器大修内容主要有:
1、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);
2、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;
3、检修冷却装置及滤油装置;
4、滤油或换油,必要时干燥处理;
5、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;
6、清理外壳,必要时油漆;
7、装配并进行规定的测量和试验。
相关文章- 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法 - 变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。 - 时间:2022-09-14 15:03:08 
- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理 - 有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。 - 时间:2022-09-12 18:55:35 
- 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理 - 无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。 - 时间:2022-09-11 19:23:07 
- 配电变压器的保护配置方式图解 - 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。 - 时间:2022-09-11 10:12:41 
- 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式 - 有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-10 20:34:17 
- 变压器过零序电流保护的工作原理 - 变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 - 时间:2022-09-10 20:30:01 
- 变压器铜损与铁损的组成与计算方法 - 如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。 - 时间:2022-09-10 20:27:53 