变压器铜损与铁损的组成与计算方法
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:27:53 作者:老电工手机版>>
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

变压器的损耗包括两部分:铁损和铜损。
1、铁损
变压器的铁损包括磁滞损失与涡流损失两部分,但在变压器的测试中,只需要知道变压器总的铁损,而不必分别测出磁滞损失与涡流损失。变压器在空载情况下所取得的功率都消耗于铁损和原绕组的铜损,而原绕组的铜损由于空载时对应的电流很小。
因此,与铁损相比铜损就微不足道了,变压器空载时所消耗的功率可以近似的认为是铁损。
2、铜损
变压器的铜损分为两部分:原绕组的铜损和副绕组的铜损。在一个给定的变压器中,铜损仅与变压器的负载有关,测量变压器铜损是通过短路实验来测定的,在短路实验中,将变压器的低压端绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的电压 ,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时变压器的铁损可以忽略不计,此时测得的功率即可认为是变压器在额定状态下的铜损。
变压器的铁损与铜损怎么算?
1、关于铁损(变压器的空载损耗)所耗的电,变压器你带不带负荷,只要一挂上电网,一天24小时都在耗电。
2、关于铜损(变压器的负载损耗)所耗的电,你用多少就算多少。
3、目前供电部门收电费是有两种办法:
1)有些地方仍然是老办法,变压器的基本电费(空载损耗所发生的费用)按变压器容量大小,每月向你收取。再加上你的电度表的用电,再加上其他费用。每月一次向你收取。
只要平摊就可以了。
2)有的地方在变压器的高压方计度,不收基本电费。他们把铁损和铜损(变压器的空载、负载损耗)都计度进去了。
4、变压器额定容量下的铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)都打印在变压器的名牌上。可以去参考。
5、变压器本身如何计算他的铁损或铜损,变压器厂自有他的一套成熟的方法。(www.dgjs123.com)各种类型的变压器,结合工厂自己设备和加工工艺方法,都各有不同。
100KV变压器铜损和铁损
影响它的因素挺多,这个值也没有相关标准规定。
1)变压器温升等级不同;2)变压器冷却方式不同;3)变压器材料不同;4)变压器联结组别不同;5)变压器电压等级不同;6)制造厂家不同。通常情况下,只要能满足使用条件即可。
500kva变压器铜损和铁损怎么计算?
一,关于计量收费的部分
1、关于铁损(变压器的空载损耗)所耗的电,变压器你带不带负荷,只要一挂上电网,一天24小时都在耗电。
2、关于铜损(变压器的负载损耗)所耗的电,你用多少就算多少。
3、目前供电部门收电费是有两种办法:
1)有些地方仍然是老办法,变压器的基本电费(空载损耗所发生的费用)按变压器容量大小,每月向你收取。
再加上电度表的用电,再加上其他费用。每月一次向你收取。你只要平摊就可以了。
2)有的地方在变压器的高压方计度,不收基本电费。他们把铁损和铜损(变压器的空载、负载损耗)都计度进去了。
铁损其实就是变压器的空载损耗,按标准GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV,容量500(kVA)型号S11变压器的空载损耗是0.68kW,如果每天24小时都运行每个月的用电度数=0.68*24*30=489.6度电。铜损就是负载损耗,这要看你的负载是多少。
4、变压器额定容量下的铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)都打印在变压器的名牌上。可以去参考。
5、变压器本身如何计算他的铁损或铜损,变压器厂自有他的一套成熟的方法。各种类型的变压器,结合工厂自己设备和加工工艺方法,都各有不同。
二、从学术角度看
1、变压器空载损耗主要是铁损,可以通过变压器空载实验获得。低压侧(为安全在低压侧做空载实验)加额定电压,此时输入功率就是变压器铁损;
2、变压器铜损耗是一次、二次绕组电阻消耗的功率,可以通过变压器短路实验获得。在高压侧加较小的电压(保证流入电流是额定电流),此时输入功率就是变压器铜损。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器附件的检修方法详解

有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器的运行分接档位的使用方法

关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00





