三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
来源:电工天下时间:2022-09-14 14:39:10 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
三相异步电动机的制动方法
电动机除了上述电动状态外,在下述情况运行时,则属于电动机的制动状态。
在负载转矩为位能转矩的机械设备中(例如起重机下放重物时,运输工具在下坡运行时),使设备保持一定的运行速度;在机械设备需要减速或停止时,电动机能实现减速和停止的情况下,电动机的运行属于制动状态。
三相异步电动机的制动方法,分为二类:机械制动和电气制动。
机械制动是利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转。它的结构有好几种形式,应用较普遍的是电磁抱闸,它主要用于起重机械上吊重物时,使重物迅速而又准确地停留在某一位置上。
电气制动是使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。电气制动通常可分为能耗制动.反接制动和回馈制动(再生制动)等3类。
能耗制动:
方法:将运行着的异步电动机的定子绕组从三相交流电源上断开后,立即接到直流电源上,如图所示,用断开QS,闭合SA2来实现。来自:电工技术之家

当定子绕组通入直流电源时,在电动机中将产生一个恒定磁场。转子因机械惯性继续旋转时,转子导体切割恒定磁场,在转子绕组中产生感应电动势和电流,转子电流和恒定磁场作用产生电磁转矩,根据右手定则可以判电磁转矩的方向与转子转动的方向相反,为制动转矩。
在制动转矩作用下,转子转速迅速下降,当n=0时,T=0,制动过程结束。这种方法是将转子的图能耗制动机械特性动能转变为电能,消耗在转子回路的电阻上,所以称能耗制动。
如图所示,电动机正向运行时工作在固有机械特性曲线1的a点上。定子绕组改接直流电源后,因电磁转矩与转速反向,因而能耗制动时机械特性位于第二象限,如曲线2.电动机运行点也移至b点,并从b点顺曲线2减速到O点。
对于采用能耗制动的异步电动机,既要求有较大的制动转矩,又要求定.转子回路中电流不能太大使绕组过热。根据经验,能耗制动时对于笼型异步电动机取直流励磁电流为(4~5)I0,对于绕线转子异步电动机取(2~3)I0,制动所串电阻r=(0.2~0.4)能耗制动的优点是制动力强,制动较平稳。缺点是需要一套专门的直流电源供制动用。
相关文章无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相链式18槽电机的接线图

三相链式18槽电机接线图,很简单的电机接线方法,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:55
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51