如何计算无功补偿容量?电容器无功补偿容量计算公式
来源:电工天下时间:2016-06-08 04:52:09 作者:老电工手机版>>
如何计算无功补偿容量?

问题:
没目标数值怎么计算?
若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1KW,视在功率:
S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)
无功补偿容量怎么算?
无功补偿,无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的,电力系统网络元件的阻抗主要是电感性的。
因此,粗略的说,为了输送有功功率,就要求送电端和受电端的电压有一相位差,这在相当宽的范围内可以实现,而为了输送无功功率,则要求两端电压有一幅值差,这只能在很窄的范围内实现,不仅大多数网络元件消耗无功功率,大多数负载也要消耗无功功率,它们所需要的无功功率必须从网络中某个地方获得。
显然,这些无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离传送是不合理的,会加大网络损耗,通常也是不可能的,合理的方法应是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,实现就地平衡补偿;早期无功补偿装置的典型代表是同步调相机,其后是并联电容器,近年来静止无功补偿装置(SVC)获得了很大的发展,其典型代表是TCR和TSC,比SVC更先进的现代补偿装置是静止无功发生器(SVG),它是一种电力电子装置。
提供另外一种不需要函数的算法,一般有个计算器就能计算。
S=√P2-Q2 P=S*cosφ
在提供一个补偿表。本来还想提供一个计算软件,但是好像真的不知道怎么插入进去。

怎样计算无功补偿的容量?
在实际使用中,负载常常是变化的,有些参数不固定,怎样才能使选择的无功补偿容量达到补偿要求?
电容器补偿容量计算:
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ)(式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos2φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos2φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U2/XC=U2/1-ωc=U2ωc
代入(式1),有
U2ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU 2(tgφ1-tgφ) (式2)
相关文章变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
10kv变压器容量等级及选择要求

有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。
时间:2020-08-04 09:53:48
10kV变压器容量的正确选择方法

10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。
时间:2020-08-04 09:47:32
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。
时间:2020-08-04 09:47:30
- 上一篇:变压器无功补偿容量如何计算?补偿容量的计算公式
- 下一篇:旋转变压器的结构与工作原理





