变压器烧毁的常见原因,变压器烧毁的预防措施
来源:电工天下时间:2019-12-18 06:38:15 作者:老电工手机版>>
本文介绍了变压器烧毁的常见原因,导致变压器烧毁的原因多种多样,比如没安装熔断器,配变负荷的偏相运行等,针对变压器烧毁的常见原因,准备好多种预防措施,以减少烧毁事故的发生。
变压器被烧毁的常见原因
1、配变负荷的偏相运行
农村照明线路较多,多是采用单相供电,施工中跳线的随意性和管理不到位,造成了配变负荷的偏相运行。在长期使用的过程,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
2、配电变压器的高、低压熔断件配置不当
变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
3、渗油问题
渗油是变压器最为常见的外表异常现象,变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。

4、配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
5、铁芯多点接地。
6、线圈压缩问题
当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。
短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
7、配电变压器高、低压两侧无熔断器
有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
8、分接开关
1)私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
2)分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
9、人为损坏
1)变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀。
2)套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
变压器烧毁的预防措施
1、在新建时,应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。
2、高、低压熔断件的合理配置:
1)容量在100kVA以上的变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件。
2)容量在100kVA以下的变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件。
3)低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。
3、加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行。
4、对于10kV配变低压侧电压在 7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整。
5、定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整。
6、在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装。
7、在投运前做好以下检测工作:
1)带负荷分、合开关三次,不得误动。
2)用试验按钮试验三次,应正确动作。
3)用试验电阻接地试验三次,应正确动作。
8、定期清理配电变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。
以上就是变压器烧毁的常见原因,以及相关的预防措施,配电变压器的运行好坏与管理是否到位密切相关,加强变压器的运行管理,才能有效避免配电变压器烧毁事故的发生。
相关文章变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
逆变变压器偏磁原因及预防措施

偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
村中变压器总是跳闸重启是什么原因

问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
- 上一篇:变压器内外部异常响声的常见原因
- 下一篇:变压器声音异常的检查经验总结