村中变压器总是跳闸重启是什么原因
来源:电工天下时间:2022-06-18 06:58:26 作者:老电工手机版>>
问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。
解答:
这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能,目前己很少使用了。
为什么会出现反复合送的情况,主要是因为供电线路年久失修,对地绝缘阻值降低的原因。当自动送电后,线路对地绝缘阻值低,漏电电流达到漏电保护器的动作电流时漏电保护器跳闸。
跳闸后又自动送电,周而复始。气候干燥时可能会好一些,一旦碰上阴雨天就会出现跳而送、送而再跳的现象,很难正常用电。

解决办法:
1、彻底整改供电线路,提高供电线路对地绝缘等级,彻底消除差乱现象,提高线路供电质量。
2、更换老式带有自动重合力能的保安器,选择动作电流较大的漏电保护器。
3、主干线路正改后,各分支线路根据用电负载大小配备相应的保安器,(动作电流造择30一60mA,动作时间在0.3秒为宜。)
4、各入户配电箱应根据用电户负载配备漏电保护器,按装不合格的用户应令其重新正改。
如果想正常用电,则必须做好以上四项工作,否则就会一直有跳闸合闸的反复现象,无法正常用电。
说明:以上所说的保安器带有自动重合功能,由保安器控制交流接触器来完成分、合动作,所以选择保安器的功率无须太大,其只是控制交流接触器的线圈,可以选择10A左右2P动作电流60一100mmA,动作时间O.3秒。
相关文章变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
逆变变压器偏磁原因及预防措施

偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01