变压器输出首端是36V,到了末端变成110V是什么原因
来源:电工天下时间:2021-04-12 11:13:55 作者:老电工手机版>>
有关变压器的使用问题,变压器输出首端是36V,到了末端变成110V是什么原因,下面从变压器的工作原理,以及适用范围等几个方面来介绍下,有需要的朋友参考下。
变压器输出首端36V末端为110V
1、变压器的工作原理
利用电磁感应原理,将输入端的交流电压按照不同线圈绕组的匝数,来升压或者降压为各种不同电压等级要求的电压。
这种控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。

其实,这种控制变压器在工厂使用的电器设备广泛采用,可以根据不同电压的输出给电源指示灯(6.3V),或低压交流接触器或者其他电气设备供电,即末端的110V电压是为交流接触器或者其它需要110V电压的电气设备准备的。
而变压器首端是36V只是变压器的二次侧绕组的一个输出端抽头,在不改变线圈绕组的方向继续增加二次侧绕组线圈匝数,也可以将电压升为110V。其中,该绕组线圈共用一个0V点,这个控制变压器是一个多抽头的控制变压器。

2、使用注意事项
在使用这种控制变压器时,需要注意各抽头电压可用容量,在选变压器时注意正确选择容量。多头输出的变压器在不同输出头上的实际使用容量要远远小于额定容量 ,在使用中如果每个档位均按额定容量使用,则就会导致变压器长期超载运行,甚至出现烧毁的现象。
比如BK100输入380 - 220,输出36V、 24V、 12V、 6V),380 V输入,36 V输出的时候功率为100 w,如果380 V输入,接24 V输出,输出功率就只有67 w,其他接头依次递减。
可以按一个简单的计算公式:输出接头电压除以次级电压,再乘以而定功率,比如BK- 100输入380 - 220,输出36/24 /12,接380 V输入,24 V输出时就100 - 67 w是24/36×100=67w。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
- 上一篇:变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释
- 下一篇:变压器磁滞损耗和涡流损耗