试验变压器电压与容量的选择方法
来源:电工天下时间:2021-10-06 10:01:39 作者:老电工手机版>>
有关试验变压器电压与容量的选择要求,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
试验变压器电压与容量选择
试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,故单个变压器限制在1000KV以下。国产750KV;高于750KV串级方式。

型号:单台式和串级式YDC
试品多为容性: 已知试品电容量和所加试验电压值。
计算出试验电流:
(有效值)
所需的试验容量:
试验变压器所需参数:额定电压Un应大于U容量Pn≥IsUn
[选用实验变压器额定电压及容量实例]
二次变电法,一台35KV/10KV/3200KA电力变压器大修后,需进行高压供组对低绕组和铁心,铁外壳(接地)进行工频耐压试验,先用电桥测出其高压险阻时低压绕组和地之间电容量为5870PF,请选择一台适合的高压实验改变压器。
解:首先查阅规程、此时应施加试验电压72KV
计算实验电流——
![]()
试验容量:Ps=0.133A×72KV=9.58KVA
查表6-1 选额定电压100KV,10KVA容量的实验变压最大电流。0.1A所以需要100KV/25KVA 商品试验变压器
25KVA>13.3KV
1、较大电容量试品的试验变压器选择
有试验线路的高电压试验室里,需供应较大电容电信及电晕电流.
架设试验线路目的:研究电晕损耗。为准确。线路长有利。又要考虑经济,超高压试验线路 500m左右。
经验:300KV试验线路 1A试验变压器
≥500KV试验线路 1A不满足。
750KV试验线路 3A变压器。
2、特大电容试品的变压选择
——由电缆厂成卷高压电缆耐压试验,特大容量发电机。
需特别试验变压器适应功率要求。
① 不前常用串联谐振装置。
② 正在发展采用低频(2HZ)和超低频(0.1HZ)的耐压试验方法。
另外,大容量试品试验,可用补偿方法来减小流经变压器高压绕组中的电流。——高压侧补偿。电容性试品楹联感线圈。
高压外壳线圈昂贵。补偿使输出电压波形畸变。波形要求高时,测介质损耗,电晕损耗,宁愿大容量。电导性负载——绝缘湿闪试验,污染放电试验。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01