电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。所以,感性负载的视在功率大于有功功率。如果使用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,感性负载必须用视在功率选变压器。

如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

KVA而不是KW呢?VA或KVA是视在功率,交流线路中使用,又称为容量,就是电压与电流有效值的乘积,单位...但会影响到变压器的负荷设计,所以用VA或KVA来计算更准确。而W或KW则是我们平时习惯的叫法,书面正规。

一、变压器的容量等级

变压器一般分为油浸式变压器与干式变压器两种,代表分别为S11-M型变压器和如SCB10变压器,由于油浸式变压器用油作为绝缘介质,因此容量会做的更大,而干式变压器的容量规格则比较小。

变压器容量等级单位及计算方法详解

1、浸式变压器容量等级

(1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(2)35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(3)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。

2、干式变压器容量等级

(1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(2)35kv系统:30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(3)60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(4)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva。

二、变压器容量的计算公式

变压器容量应根据负荷来选择,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se—公式(1)

式中:S为计算负荷容量(kVA)Se为变压器容量(kVA);β为负荷率(通常取80%~90%)。

三、变压器容量选用方法

举例,如何运用以上公式进行变压器的选用。

变压器容量等级单位及计算方法详解

一座110kV/6.3kV配电站,系统内有自备发电机组容量为25MW。装置总用电负荷为16MVA。预计我厂在较长的时间内,不会增加负荷。在正常工况下,系统内的cosφ=0.9(功率因数)。对单台主变压器平稳负荷,并且负载系数取0.85,则按公式(1)计算有:Se=S/β=p/β.cosφ=20915KVA。

根据计算的负荷Se以及变压器容量等级,应选择容量为25000kva的110kv油浸式变压器。

相关文章
  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

  • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

    时间:2021-05-13 11:59:25

  • 整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。

    时间:2021-05-13 10:05:28

  • 10kv变压器容量等级及选择要求

    10kv变压器容量等级及选择要求

    有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

    时间:2020-08-04 09:53:48

  • 10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法

    10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。

    时间:2020-08-04 09:47:32

  • 配电变压器容量的计算方法

    配电变压器容量的计算方法

    有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

    时间:2020-08-04 09:47:31

  • 变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

    变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

    变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。

    时间:2020-08-04 09:47:30

  • 电力变压器容量选择标准是什么

    电力变压器容量选择标准是什么

    电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。