求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀
来源:电工天下时间:2019-07-14 21:26:35 作者:老电工手机版>>
已知变压器的容量大小,要求计算出变压器的一、二次保护熔断体的电流值,即变压器的保险丝的电流值大小。小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,十分方便。
一、计算变压器的保险丝的电流值
1、电工口诀
配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。

2、口诀说明
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
3、使用举例
一个200kVA的变压器,10kV高压侧的熔断体为200/10=20A, 0.4kV的低压熔断体为:200*9/5=360A。
可见,利用以上的电工口诀,来速算变压器的一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,还是十分方便的。
二、变压器熔丝的计算方法
例1:一台75kVA、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,怎么来选择一、二次侧熔丝容量?
解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N
则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,一次侧熔丝容量可选择10A~108A熔丝,I2=15A,二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。
三、速算变压器的保险丝的电流值
速算保险丝的电流值口诀,已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值:
配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
附,变压器容量与变压器熔丝额定电流的对比值。

以上就是根据变压器的容量,来速算变压器的一、二次保护熔断体的电流值的电工口诀,该口诀简单易用,希望电工朋友能够把它应用到工作当中。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53