复励三相同步发电机的工作原理
复励三相同步发电机原理图
复励三相同步发电机原理示图见附图。
当发电机由内燃机驱动至空载转速为额定值附近时,依靠转子铁芯剩磁场,在发电机定子副绕组中的感应电势,经电抗器二次绕组的移相作用,提供建立发电机空载电压的交流励磁电流一电压分量Ifu.又经三相整流桥堆整流后向发电机转子绕组提供空载励磁电流。
发电机定子主绕组输出端串接电抗变流器一次绕组后输出三相交流电压,当发电机带上负载后,由于电抗变流器的复励作用,在二次绕组感应一个与发电机负载电流相对应的交流励磁电流分量Ifi璩,因此,有负载时就有两个励磁电流分量叠加,经三相整流向转子绕组提供负载励磁电流。若负载电流增加,电抗变流器一次绕组电流也随着增加,即二次绕组所感应电压随之升高以增加转子励磁电流,反之减小转子励磁电流,从而维持发电机端电压恒定。