柴油发电机组远程监控平台系统结构与工作原理
来源:电工天下时间:2017-02-10 10:20:26 作者:老电工手机版>>
柴油发电机组远程监控平台系统结构与工作原理
柴油发电机组远程监控平台的系统结构如图1
柴油发电机组经MODEM与电话线路相连,在电话线路的另一端再经MODEM与监控主机的RS-232串口相连。
很多县级局和下级机站之间都有SDH信道相通,如果有附加的RS-232串口,也可以通过SDH信道传输数据,从而省掉电话线路两边的MODEM,等同于RS-232串口电缆直接相连。
如果一个下级机站内有多台柴油发电机组需要监控,在电话线路允许的情况下,可以为每台机组分配一条电话线,各占用监控主机的一个RS-232串口。如果电话线路有限,也可将机站内的各台柴油发电机组通过RS-485总线连成一个网络,经过RS-485/RS-232转换器,再接MODEM(见图2),通过一条电话线路与监控主机相连,只占用监控主机的一个RS-232串口,每个机组分配一个地址,监控主机依靠地址来区分机组,轮流通过同一条电话线路监控各台机组,但这样一来会降低监控系统的反应速度。
RS-485总线为两线半双工串口总线,使用双绞线以平衡差分方式传送数据,其主要特点有:传送速率快,最快达每秒10M位;传送距离远,最远达1200米;抗干扰能力强,在噪声环境下长距离驱动32个节点。