电机温升与温升限度的允许范围
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:17:59 作者:老电工手机版>>
有关电机温升与温升限度的允许范围,介绍了电机中常用绝缘材料及其容许工作温度,GB 755—87 规定,当海拔<1000m时,环境温度规定为40℃,电阻法测温时,允许温升为80℃。
电机温升与温升限度的允许范围
一、电机中常用绝缘材料及其容许工作温度
1、种类:漆、薄膜、纤维制品;
2.![]()
A 级 105℃ 经过浸渍或者浸于油中的棉纱丝、纸、磁漆(用于变压器)。
E 级 120℃ 聚脂树脂、环氧树脂及三醋酸纤维等制成的薄膜,聚酯漆。
B 级 130℃ 云母、玻璃纤维、石棉,提高了耐热性能的有机漆。
F 级 155℃ 云母、玻璃纤维、石棉,改性合成树脂漆。
H 级 180℃ 云母、玻璃纤维、石棉,硅有机漆。
C 级 >180℃
耐热温度的确定:对于A级绝缘,工作在95℃时,寿命20年; 温度每增加8℃,使用寿命减半。
例如:工作在103℃时寿命为10年;工作在121℃时寿命为5年。
Y、Y2系列电机为B级绝缘。
二、电机的温升和温升限度
![]()

GB 755—87 规定,当海拔<1000m时,环境温度规定为40℃。

对于B级绝缘40℃<1000m;PN<5000kw的交流电机绕组。
电阻法测温时,允许温升为80℃
检温计法测温时,允许温升为90℃