发电机温升试验程序说明
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:11:58 作者:老电工手机版>>
有关发电机温升试验程序说明,介绍了发电机温升试验的目的与试验程序,发电机的温升试验又称为发热试验,测量转子绕组在冷态下的直流电阻,转子绕组的直流电阻在温升试验中是很重要的数据。
发电机温升试验
一、试验目的
发电机的温升试验又称为发热试验。对新安装的发电机在正式投入运行前必须进行这项试验。运行中的发电机在必要时可进行核对性的发热试验。
主要目的:
1、了解发电机运行时各部件的发热情况,核对所测得的数据是否符合制造厂的技术条件。为安全可靠运行提供依据。
2、确定发电机出力,对有缺陷或有裕度的机组定出合理的出力。
3、校验冷却系统的冷却效能,为检修和改进通风散热等积累参考资料。
二、试验程序
(一)熟悉技术资料
实验前,试验人员应熟悉制造厂提供的说明书和有关技术资料。特别要弄清发电机绕组的绝缘结构、绝缘等级、各部分允许温度的规定值、运行条件及测温元件的埋设位置等。
(二)制定试验方案
根据所掌握的情况,会同厂家有关技术负责人共同协商制定试验方案。在试验方案中应包括下列内容:试验目的、负荷方式、测量方法、技术要求与措施、仪器接线及现场准备工作、人员组织分工和试验步骤等。
(三)测量转子绕组在冷态下的直流电阻
转子绕组的直流电阻在温升试验中是很重要的数据。
转子温度是根据绕组的直流电阻换算而得到的,电阻测量准确与否将直接影响整个试验结果,为此在进行这项工作时要求做到特别细致,尽可能减少由于测量或实验方法所带来的误差。
测量直流电阻的方法有电桥法和直流电压降法。
操作方法:
转子绕组冷态直流电阻,最好在安装竣工投入运行前进行测量,因为在这种情况下,转子温度与温室相差很小。
在试验中应精确测定温室和转子温度。两者之间的温度差不得超过±30℃。当两者之间温差大时,可起动电机使其空转3~4h,测量出、入口风湿,取其平均值作为转子温度。
对电流回路,应将软铜带绑在滑环上,在电压回路中的引线力求最短,使用的豪伏表应具有高内阻,一般规定表的内阻应大于引线或转子电阻200倍以上。
试验时应先合电源开关,待电流稳定后,再将电压线接上,然后读取电压、电流值。拉闸时的操作过程与合闸时相反。
试验应重复进行2~3次,但每次测得的电阻不应有显著的误差。试验时使用的直流电源容量应足够,以保证在整个测量过程中保持电流为恒定值。
相关文章变压器温升极限值的对照表

有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
怎么对变压器进行空载试验?

怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。
时间:2021-11-15 06:18:13
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的日常巡视检查与定期试验检修

有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
变压器的温升与变压器使用寿命的关系

有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。
时间:2020-08-06 11:37:43
- 上一篇:变压器温升过高的原因与处理方法
- 下一篇:电机温升与温升限度的允许范围