怎么用实验法判断变压器的同名端?
来源:电工天下时间:2022-04-09 08:00:56 作者:老电工手机版>>
有关变压器的同名端的判断方法,以双绕组变压器为例,介绍下检测与判断变压器的同名端的办法,也可以用直流电源(干电池)测试,感兴趣的朋友可以参考下。
实验法判断变压器的同名端
以双绕组变压器为例:
1、把两绕组的任意二个端子联在一起;
2、在其中某绕组上通入交流电源(电压不用太高,且不得超过该绕组的额定电压);
3、测量二绕组的另二个端子的电压大小;
4、如果测得电压高于所加电压,那么连在一起的二个端子为异名端;
5、如果测得电压低于所加电压,那么连在一起的二个端子为同名端。

参考图:变压器同名端
也可以用直流电源(干电池)测试:
1、把万用表接在一个绕组的二端子上;
2、在另一绕组上加直流电。在加电的瞬间,看表的指针偏转方向;
3、若表针正向偏转,则红表笔所接的端子与电池正极是同名端;
4、若表针反向偏转,则红表笔所接的端子与电池正极是异名端。
以上供参考。其它同铁芯绕组可举一反三。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器电抗的计算口诀举例
- 下一篇:怎么检查变压器的同名端?





