怎么检查变压器的同名端?
来源:电工天下时间:2022-04-09 08:06:30 作者:老电工手机版>>
有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。
变压器同名端的判断方法
1、从线圈的绕向结构来判定:如果两个线圈的绕向结构完全相同,那么处于空间对称位置的两个端线就是同名端,用这种方法可以直接观察出两个线圈的同名端。
2、用直流稳态过程判定:合磁场加强,量电池正极接触的是同名端;合磁场减弱,量电池正极接触的是异名端。

3、不需要外加电路的情况下,测量是否同名端(使用LCR电桥):在初级绕组取一端,同时次级绕组取一端,短接两端。使用电桥测试两组中的另外一端电感值,如果电感值大于单独测量绕组之和(则为这两端为异名端)反之为同名端。 异名端:L=L1+L2+2M;同名端:L=L1+L2-2M。
4、简单判断方法:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上。这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电。调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电。比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端。
5、测试方法:用万用表电阻档测出三相绕组的A1、A2,B1、B2,C1、C2。再把三个不同绕组的线头(如A1、B1、C1)联在一起,然后把另三个不同绕组的线头(如A2、B2、C2)也联在一起。
用万用表的毫安档(直流)把 (A1、B1、C1)联在一起的头和(A2、B2、C2)联在一起的头进行搭接 ,同时用手把电机的转子转起来,看毫安表的指针是否摆动。
如果出现较大摆动,先把A1与A2对换一下,再试一次;如果还是有较大摆动,先把A1与A2换回来,再把B1、B2(或C1、C2)对换一下,再试一次; 如果仍然有较大摆动,先把原来换过的线头换回来,再把未换过的二线头对换一下,直到转子转动时,毫安表只有微小摆动,那是连在一起的头是三个同名端(另三个也是同名端)。
以下是检查变压器同名端的最简单的方法:
1、在原边取一绕组,同时在副边取一绕组;
2、分别测试两个绕组的任意一端短接在一起;
3、用LCR数字电桥测试两个绕组的另外一端的电感值,如果电感值大于单独测两绕组的电感量之和,则测试的两端为异名端。电感值小于单独测两绕组的电感量之差,则测试的两端为同名端。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:怎么用实验法判断变压器的同名端?
- 下一篇:几种测量变压器直流电阻的方法





