变压器温升过高的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:30:51 作者:老电工手机版>>
当变压器环境温度不变,负荷电流不变而温度不断上升时,说明变压器运行不正常。
造成变压器温度过高的原因与处理方法:
1、由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温度过高。一般可以通过在运行中监听变压器的声音进行粗略地判断。也可取变压器油样进行化验,如果发现油的绝缘和质量变坏,或者瓦斯保护动作,可以判断为变压器内部有短路故障。经查证属于变压器内部故障,应对变压器进行大修。
2、变压器分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成局部放电或过热,导致变压器温度过高。可通过轻瓦斯是否频繁动作及信号指示来判断;还可以通过变压器取油样进行化验分析;也可用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻来判断故障。分接开关接触不良的处理方法:将变压器吊芯,检修变压器的分接开关。
3、变压器铁芯硅钢片间绝缘损坏,导致变压器温度过高。通过瓦斯是否频繁动作,变压器绝缘油的闪点是否下降等现象加以判断。处理方法:对变压器进行吊芯检查。若铁芯的穿心螺栓的绝缘套管的绝缘损坏,也会造成变压器温度升高,判断与处理方法可照此进行。
相关文章变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器温升极限值的对照表

有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
逆变变压器偏磁原因及预防措施

偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
村中变压器总是跳闸重启是什么原因

问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析

变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
- 上一篇:变压器绕组的折算(一次侧与二次侧绕组)
- 下一篇:发电机温升试验程序说明





