变压器温升极限值的对照表
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:17:13 作者:老电工手机版>>
有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
一、变压器温升极限值的对照表
为确保运行安全,变压器运行时允许的最高温度是有限制的,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值是不同的,详见表。
表1 变压器的温升极限值

二、变压器温升限值
认证公司对二类(B级)铁芯变压器温升要求是多少?
看需要用什么标准做,如果用‘GB19212.1电源装置’标准来做(如 一般用途的安全隔离变压器),绕组(与绕组接触的骨架和叠片),最高温度限值:电阻法测量
A级绝缘材料 100摄氏度
E级 115
B级 120
温升=最高温度值-(环境温度,测试结束时的室温)环境温度要求25度正负5。变压器在额定输入电压下接入额定电阻负载,然后电压提升6%(此时负载不做变化),工作到稳定状态。
配套用变压器或其他相关设备按相关规范规定的正常使用条件下进行测试。
如果用‘GB4706家用和类似用途电器‘标准来做(如 用于充电的充电器),绕组,0.94-1.06倍额定电压,取最不利值(用1.06倍),温升限值:K
A级 75(65)
E级 90(80)
B级 95(85)
前面数值适用于电阻法,后面数字适用于热电偶法,一般都用电阻法。
三、油浸式变压器绕组温升限值为65K,k的含义
在描述温度时,K代表开式度(开尔文)。开尔文,为热力学温标或称绝对温标,是国际单位制中的温度单位。由爱尔兰第一代开尔文男爵(Lord Kelvin)威廉·汤姆森发明,其命名依发明者头衔为Kelvins,符号是K,但不加“°”来表示温度。
1927年,第七届国际计量大会将热力学温标作为最基本的温标,开尔文是国际单位制七个基本量纲之一。
变压器事故过负荷会引起变压器的温度超过允许值,加快绝缘老化,A级绝缘的允许温度为105度,当环境温度为40度时,那么线圈最高允许温升为:105-40=65,而这个65代表线圈的允许温升,测量方法是采用的电阻法测量出来的数据,用K来表示测量方法,也就是说你问的65K就是线圈允许65摄氏度的温升。
四、电力变压器的温升限值是多少?
变压器的温升限值是根据不同的负载情况而做出规定。
对于油明确规定负载周期时,应给出与规定的负载周期图相关的附加要求,主要适用于大型变压器,对大型变压器的急数负载应特别注意,而这些要求通常不能用于标准的小型或中型变压器。
变压器某一部分的运行温度,假设表示为冷却介质温度与该部分温升之和。
变压器各部分的温升值是变压器的特性参数之一,只制造厂的保证值,变压器应承受规定条件下的温升试验,在询价和合同中若没有提出“特殊使用条件”时,应以正常的温升限值为准;特殊使用条件下的温升限值应按GB1094.2-1996中4.3条的规定进行修正。温升限值不允许有正偏差。
五、变压器的温升极妻与绝缘材料等级的关系
变压器的温升极限,要看其绝缘材料耐热等级。
绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
具体变压器的温升极限要看其名牌绝缘等级。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:如何切换变压器无载调压分接开关?
- 下一篇:变压器的结构示意图与变压器的符号