发电机的电压变化率及电压调速率表达式
来源:电工天下时间:2017-01-10 10:25:38 作者:老电工手机版>>
发电机的电压变化率及电压调速率表达式 
发电机电压变化率表达式
发电机的电压变化率(又名电压调整率),是发电机重要的特性,它反映了发电机发出电压质量的优劣,是发电机运行性能的重要参数和供电质最的重要指标之一,也是发电机输出电压随负载电流大小变化的量,即电压随负载变化程度。 
希望发电机从空载到额定负载的电压变化程度愈小愈好,即△U变化小。发电机供电电压的高低和稳定程度,直接影响到电气设备的正常运行,也影响到电源设备自身的正常工作。 
一、电压变化率发电机在转速、励磁不变的情况下,从满载到空载变化时,输出电压的变化值对额定电压的百分比,用△U表示。 
发电机的电压变化率与外电路的负载性质有关,也受发电机内部的电枢反应、电枢感抗、电枢绕组电阻和磁极的漏磁等诸多因素的影响。 
上图是同步发电机外特性曲线,U0表示空载电压,UH表示额定电压。右图是同步发电机等效电路图:其中Xa-电枢反应电抗;XL-电枢绕组电抗;Ra-电枢绕组电阻;Xa+XL=XSXS-称同步电抗XS+R=ZsZs-同步阻抗; 
二、电压调速率表达式 
 
式中:Uo-空载电压(V)UH-广额定电压(V)△U 一发电机空载电压与额定电压的差值与额定电压之比的百分数。 
2.△U=Um-UH/UH×100% 
式中:Um--静态稳定电压的最高值或最低值(V)UH-额定电压(V)Um-UH-电压热偏差值,反映发电机在空载和满载情况下的电压偏差值(V) 
3.△U=Um-U 平均值/U 平均值×100%;上海开关厂、上海电机厂采用。 
4.△U=Um-V 整定值/V 整定值×100%;上海船厂金陵船厂、上海革新电机厂采用。 
式中:U 整定值-空载时整定值、按额定电压95~105%整定;Um-负载变化后,稳定电压最大值或最小值。 
5.△U=半载电压-满载电压/满载电压×100%;电子公式简编296 页6.AU=空载电压-满载电压/满载电压×100%;电子公式简编256 页电工学250 页从有关书籍和国外规范(如1970 年英国海规)获悉,AU 的计算方法,均以额定电压为基础,作为计算基点,保证电压调整率的电压固定在一定范围内,如发电机为400V±5%,即在380-420V之间,对于动力线路用户,通常规定△U 不超过额定电压的±10%,照明线路电压不能超过额定电压±5%。 
我国一般老式励磁交流发电机,AU 在±20%左右,自励恒压同步发电机△U 不超过±2.5%;可控硅相复励发电机△U 在±100%;T2W2 无刷三谐励磁发电机△U±2%以内。对于直流发电机额定功率>50kW,△U≤±7%,PH 
可见供电电压稳定对于弱电和强电系统都十分重要,为了保证供电安全可靠,国家电网有严格规定。供电周波不超过标准周波±0.5%,对用户供电端电压变化幅度有限制。35kW及以上供电和对电压持殊要求用户±5%;1OkV及以下高压供电和低压电力用户-为±7%;低压照明用户为±5%、10%。 
 
一般电机设计寿命为20~30年,定额连续工作的电机在额定电压95%~105%范围内可以长期运行,并能达到额定出力;当电压过高时,铁芯会过饱和,使电机温升超过极限值,发出噪音和尖叫声,产生过热或冒烟,甚至绕组烧坏击穿。同时由于MOCU2电磁转矩与每相电压平方成正比,此时因转矩大,而转速太高对电机机械强度造成伤害。另外,当电压下降10%时,连续运行的电机,电流会增加,因带动送风机的同步电动机送风量不变、直流电动机传动的机械转速降低。电源电压过低时电机启动很困难。 
下图为异步电机转差率与转矩特性曲线,一条是额定电压时的特性曲线,另一条是电压降低时特性曲线,从曲线分析:①启动转矩随电压的平方成比例减少,电压降至额定电压80%时,电磁转矩降至额定转矩64%;②启动电流近似地随电压成比例减少;③若负载不变,转差率增大(转速下降)以保持平衡,④温升时若负载不变,电压下降,电流将增大,起到增大转矩的作用。因此,由于电流增大热损耗增加,温升也增加。 
电源电压的波动太大,会使电视机无图像或图像扭曲,声音失真。对通信设备要保证畅通无阻,要求电源电压要稳定,交流电允许波动±5%,直流电允许波动±10%范围内。 
对于三相四线制供电的居民用户,零线中断后,三相电压失去平衡,会烧坏家用电器和照明灯具,特提醒注意。家用电压波动在±8%时,家电还可工作。波动太大,要采取稳压措施进行保护。 
 
 

相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
- 上一篇:直流发电机调节器的结构原理说明
 - 下一篇:柴油发电机组远程监控平台系统结构与工作原理
 





