变压器三角形一相接地的相电压计算方法
来源:电工天下时间:2017-07-23 09:07:48 作者:老电工手机版>>
【变压器三角形一相接地的相电压计算方法】
变压器二次侧为三角形接法的相电压是多少?
问题描述:
变压器接线方式为YnD11,二次侧线电压为10kV,二次侧为三角形接法,那么线电压就等于相电压。可是为什么电压表的相电压不是10kV而是5.8kV呢,那二次侧不是成了星形接法了吗?
如果10kV侧一相对地短路,其它两相电压如何?是按星形中性点直接接地算,还是按三角形一相接地算呢?

以上问题转自百度知道:https://zhidao.baidu.com/question/161733167.html
解答:
对于三角形接线,相电压等于线电压,即线电压和相电压相等,均为10kV,但考虑三相对地电容相等,则相对地电压为10/根号3kV,为电压表是经由电压互感器二次引入电压测量,电压互感器的一次绕组通常是接成星形,中性点接地,所以相电压表测量的就是相对地电压,电压为10/根号3kV。
10kV系统基本上都是小电流接地系统,所以“10kV侧一相对地短路”的说法不正确,而应说是10kV一相接地故障。
对于变压器三角形侧10kV一相接地故障,当然是按三角形一相接地算。
猜你喜欢:
线电压与相电压的区别
有关线电压与相电压的区别,什么是线电压和相电压,线电压与相电压的大小关系,线电压=根号3倍的相电压,对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。....
三相电压不平衡的原因
三相电压不平衡的原因与故障判断方法,引起三相电压不平衡的原因,包括单相接地、断线谐振等, 断线故障与接地故障的不同类型,谐振引起三相电压不平衡的二种类型,三相不平衡的危害及解决办法。....
线电压与相电压波形图的画法
有关线电压与相电压波形图的画法,三相波形图,如何手画三相电压图或电流图,三相相电压(流)和线电压(流)的绘制方法,详细的画图步骤,供大家参考。....
线电压与相电压有什么区别
有关线电压与相电压的区别,相电压是指相线即火线和零线之间的电压,线电压为线路上任意两火线的电压,对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压。....
相关文章变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用

有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
电机接地线规范_电机接地线的要求

有关电机接地线规范,电机接地线的要求,为了安全考虑,电机外壳最好要接地,分为工作接地、防雷接地和保护接地,地线的线径不小于1.5倍相线的线径,电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。
时间:2020-05-22 09:15:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39
三相变压器接线图:相电压矢量图画出Y/△接法

有关三相变压器的接线图,包括用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图、用相电压矢量图来识别Y/Δ 接法的联接组别、用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图的方法等。
时间:2020-05-20 09:03:28
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
发电机转子一点接地后易出现第二点接地的原因

发电机转子一点接地后容易出现第二点地的原因分析,在电压作用下,可能将励磁回路中其他绝缘薄弱的地方击穿,会导致第二点接地的故障发生。
时间:2020-05-17 10:17:41





