变压器空载电流与空载损耗测试就这么干
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:16:51 作者:老电工手机版>>
【变压器空载电流与空载损耗测试方法】
以下是对单相变压器的测量接线图。
把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载电流值,从电力表读取变压器的空载损耗值。
如果加电压的绕组有分接头时,应当把分接开关切换到额定电压的分接头上。有条件时,最好从零开始,递升加电压。当所加申压低于变压器绕组的额定电压时,调出的空载损耗值要经过换算,同时扣除测量仪表所产生的损耗。外加电压应当具有正弦波形与额定额率,电压表与电力表应当尽量接在靠近绕组的端子处,以减小测量误差。变压器运行中处于地电位的引线端子与油箱均应接地。
对十三相变压器,可用类似干上固的单相变压器测量接线,摄进三相电源,直接读取空载电流与空载损耗;也可以把单相电源贸流接进各相绕组中,测量空载电流与总的空载损耗。
如果三相变压器的磁路系统不对称.中间一相的空载电流比两佃为小,此时,应当取三相测量值的算术平均值作为变压器的空载电流。
当加电压的绕组作三角形联结时,可以把第三铁芯校上的高压与低压绕组分别短路,使每次测量只有两个铁芯核里面产生磁通,以消除磁通经过第三铁芯柱时所产生的损耗。
要求变压器的空载电流与空载损耗在额定额串和额定电压下的数值应等于或接近制造厂提供的数据。实际上,由于现场条件的限制,在安装与运行时,— 般都不测量变压器的空载电流与空载损耗,所以《规程》中也明确规定“必要时”进行。
经验表明,变压器磁路的缺陷,电工钢片的缺陷,以及铁芯压紧螺杆与压板的绝缘损坏,绕组匝间短路等问题往往能从空载电流与空载损耗的变化中反映出来,因此,在有条件时进行这项试验还是有意义的。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
- 上一篇:变压器绕组变形的三种测试方法(图文)
- 下一篇:变压器三角形一相接地的相电压计算方法





