三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解
来源:电工天下时间:2019-11-02 06:18:20 作者:老电工手机版>>
本文介绍了三相变压器的绕组联结方式,以及这些联结方式的标号,结合一个三相变压器三相绕组的联结图,对三相变压器的绕组联结方式进行详细的讲解,希望对大家有所帮助。
三相变压器的绕组联结方式
三相变压器的绕组联结,有星形、三角形、曲折性三种方式。对与高压绕组,星形、三角形、曲折形分别用大写字母Y、D和Z表示,对于低压绕组则用同盟胡同 一字母的小写形式y、d和z表示。
对有中性点引出的星形、曲折形联结方式字母后加一个N(或n),例如,YN、yn或ZN、zn等。对于自耦变压器的自耦低压绕组用auto或a表示,例如YNa或YNauto。
三相变压器联结组的表好方法与前面介绍的单相变压器相似。即高压绕组以A相指向12点为基准;低压绕组a相的相量按感应电动势的方向确定,其所指的时钟序数即为三相变压器的联结组标号。
举例如图:

图中a是三相变压器三相绕组的联结图,图中高压绕组A、B、C接成星形,而低压绕组a、b、c接成三角形。首先画高压绕组三个相电动势的相量,并将A相指向时钟的12点。
然后,按照感应电动势关系画出低压绕组三相的感应电动势。因为在同一铁芯柱上的A、B、C各相,高、低压绕组是同极性,因此,a、b、c三相的感应电势与高压的A、B、C分别并行。
但低压为三角形接线,这个三角形在时钟内,a相的相量端点正好指在适中的11点,该变压器的联结组标号为Yd11。图c是他的向量示意图。
确定变压器联结组标号还可以有其他办法,但是用上面的方法比较简单易行。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明

双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
三绕组变压器的结构构成

有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明

三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06
交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。
时间:2021-10-05 09:11:05
- 上一篇:电流互感器与变压器容量的配置图说明
- 下一篇:变压器油的取样方法,附详细的取样步骤