农村配电变压器加油时注意什么问题
来源:电工天下时间:2021-12-19 07:13:54 作者:老电工手机版>>
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
农村配电变压器加油注意事项
1、加油前
1)先看变压器中是哪个型号的油(10号、25号、45号油),然后到正规场所购买相同型号的变压器油(或由供电所到县局去领取)。
2)在给变压器加油时,应选在干燥的晴天中午进行,加油时使用清洁、干燥的容器。
3)先打开变压器低部取样阀,取出少量变压器油样,现场进行质量鉴定,如果油样中颜色较重、含有杂质的话,应先送到有关部门去化验,只有油样合格才能给变压器加油。
4)加油前,把油枕低部螺母拧开,放掉油枕内少量的存油。
注意:必须在变压器停止运行后,并采取必须的安全措施后,才能由两人加油。

2、加油时
1)拧开油枕上部加油口的密封盖,把周围的灰尘和杂质擦掉。
2)把加油容器口对准加油口,然后缓慢加入,把油加到在油标的1/4到3/4之间。
3)把油枕上部加油口的密封盖拧上,注意不能拧得太紧,以保证通气孔畅通。
3、加油后
1)如果加的油较少,为了排出加油时进入的空气,最好在2小时后使变压器运行;如加油超过变压器内总油的1/4时,应在6~8小时后投入运行。
2)对没有用完的油,因存放过程中会逐渐受潮而不合格,所以不能长期存放,应尽快用完。
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
配电变压器的保护配置

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
油浸式变压器起火常见的扑救方式

火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
变压器油的三大作用及性能要求

有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
- 上一篇:变频调速电机最低使用温度是零下15度?
- 下一篇:单相变压器与三相变压器的区别分析