有关变压器熔丝的选择技巧,一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,在熔断特性上应有选择性,一般熔断器的保护特性,变压器高压侧熔丝与低压熔丝的选择要求。
变压器熔丝的选择要求
变压器高压侧的熔丝是在变压器内部发生短路时能迅速切断故障,保证变压器的安全。
按变压器运行规程规定:100kVA以下变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值的2~3倍选用;100kVA及以上变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值1.5~2倍选用。
因此,要增加一定的倍数,主要是考虑到一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,它在熔断特性上应有选择性。
根据国家标准《低压电器基本标准》GB1497-79第39条,作线路保护用的一般熔断器,其保护特性,如表12—1。
表12—1 一般熔断器的保护特性

气体放电灯的启动过程需8~10min,而表12—1规定临界电流试验所需时间不超过1h,足以满足启动过程所需时间。
每一电流点的照明负荷电流在30~400A之间,这个区间刚好符合表12—1中的30<1n≤60、60<1n≤400。
根据对熔体熔断特性试验的技术要求:“试品通以1.45倍迷人本的额定电流应在5min内不熔断:通以2倍熔体额定电流,熔体熔断时间应小于2min”。
为保证道路照明的运行正常,保证交通安全,方便人民生活,要求气体放电灯在启动过程中拒绝将熔断器的熔体熔化,即要求1.45倍的熔体额定电流≥电源点的启动电流。
变压器高压侧熔丝是作为变压器本身和低压侧出线故障的后备保护。
变压器低压侧熔丝是作为变压器过负荷及低压侧短路保护用。
熔丝选择应按低压侧额定电流选择。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
步进电机的几种驱动方式,步进电机驱动的实现代码

有关步进电机的知识,步进电机可以将电脉冲信号转变为角位移或线位移,那么步进电机的驱动方式有哪些,下文介绍了步进电机的常用术语及实现代码,一起来学习下。
时间:2021-11-27 11:10:59
- 上一篇:高频变压器线径的确定方法
- 下一篇:变压器的差动保护的配置方法