变压器的差动保护的配置方法
来源:电工天下时间:2022-09-11 19:24:51 作者:老电工手机版>>
变电所的主变微机差动保护
1、电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,理想情况下流入差动继电器的电流Ij=0,保护装置不动作。
2、微机型主变差动保护由二次谐波制动的比率差和差动速断组成。电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,理想情况下流入差动继电器的电流Ij=0,保护装置不动作。
但实际上变压器的差动保护在近端外部短路(保护区外)时,由于短路电流很大,构成差动保护的各侧TA的电压等级不同,变比、容量和磁饱和特性不一致,即使采用平衡线圈等方法进行补偿,各侧TA之间的变比有可能不匹配,流入差动继电器的不平衡电流,可能会使差动保护误动作。
同时,当投入空载变压器或外部故障切除电压时,一旦铁芯饱和,相应出现数值很大的励磁涌流。由于励磁涌流只存在于一次绕组中,经TA变换后流入差动继电器,也造成差动保护误动作。
采用主变微机差动保护,可避免外部短路时的不平衡电流和励磁涌流造成的变压器差动保护误动。
2、微机型主变差动保护由二次谐波制动的比率差和差动速断组成。
并针对系统频繁发生的差动保护在差动回路TA断线或接触不良时发生误动问题,设计了TA断线闭锁装置。我局的夏蔚、四十里、泉庄和官庄变电所主变均采用微机差动保护,运行情况证明了它的可靠性。
比率差动动作特性方程:
Id>IqdIzd<Ie,Id-Iqd>k(Izd-Ie)Izd>Ie,式中Iqd-差动电流起动定值,Id-差动电流动作值,Id=|i1+i2|,Izd-制动电流,Izd=0.5(|I1|+|I2|),K-比率制动系数,取0.5,Ie-变压器的额定电流。
即:当Izd<Ie时,比率差动不带制动作用,Izd>Ie时,比率差动有较大的制动作用。
特点:当变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。
二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,若被判定为励磁涌流,比率差动动作被涌流判别元件闭锁,否则比率差动动作,二次谐波制动比一般取0.12。
②差动速断的作用
差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。实际上是由差动过流继电器完成的,与电磁式的差动速断没有区别。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和最大运行方式下,穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者,定值一般取(4~14)Ie。
计算举例:
变电所主变容量2500kVA,变比为38.5±2×2.5%/11kV,接线组别为Yd11,高压侧TA变比100/5,低压侧TA变比200/5。
a.基本侧电流的确定:按变压器容量及各侧平均电压计算各侧的二次额定电流。
b.平衡调整:LSA-P保护中平衡调整以高压侧为基准。电压侧平衡系数:3.57/3.61=0.988,取0.99。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析

变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点
- 下一篇:电源变压器的主要特性参数





