一例低压变压器短路保护线路的接线方法
来源:电工天下时间:2022-05-31 17:41:05 作者:老电工手机版>>
低压变压器短路保护线路
机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,灯具在使用中经常移动,非常容易发生短路故障,从而造成熔断器熔断,甚至烧坏变压器。
如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,则可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。

图:低压变压器短路保护线路
工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。
如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA就会失电释放,将变压器电源断开,从而保护变压器不被破坏。