变压器分接开关操作过程与安全措施
来源:电工天下时间:2022-05-20 11:28:00 作者:老电工手机版>>
有关变压器分接开关的用法,其操作过程包括取下分接开关的护罩、反复转动分接开关手柄、将手把调到预定位置,在对变压器分接开关进行操作时,必须掌握好必要的安全保障措施。
一、变压器分接开关的操作过程
1、取下分接开关的护罩。
2、反复转动分接开关手柄。
3、将手把调到预定位置。
4、紧固好定位螺栓。
5、用万用表粗测电阻,Ruv、Rvw、Ruw。
6、用电桥精确测量Ruv 、Ruw、Rvw 。
7、对测试数据进行计算,符合要求;调挡完毕。
8、进行极对地、极间放电。
9、拆除测试线。
10、恢复变压器原接线。
二、变压器分接开关操作的安全措施
1、技术措施齐全:停电、验电、放电、挂地线。
2、测电阻时停电,拆除高、低压引线。
3、对于大型变压器测试前后,应放电。
4、注意与带电设备的安全距离。