关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
一、变压器分接头档位计算公式
变压器是根据电磁感应定律工作的,即:E1E2=W1W2=KE1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。因为变压器线圈电阻很小。
变压器分接头如何计算?
变压器是根据电磁感应定律工作的,即:E1E2=W1W2=K,E1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。所以得:U1 E1.U2 E2
即,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。
在配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也就是改变变比。
由 U2=W2*U1/W1可知,改变一次绕组匝数W1,二次电压U2也相应改变。

一般配电变压器有三个调压位置(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。中间位置为额定电压,Ⅰ位置为+5%,Ⅲ位置为-5%(较额定电压)。即:Ⅰ位置10500V,Ⅱ位置10000V,Ⅲ位置9500V。
因此,三个调压位置的一、二次侧电压及匝数比为:KⅠ= =26.25,KⅡ= =25,KⅢ= =23.75。
当系统电压高于额定电压5%时,为使二次输出电压仍为额定电压,应使分接开关放在Ⅰ位置;当系统电压等于额定电压时,分接开关放在Ⅱ位置;当系统电压低于额定电压5%时,分接开关放在Ⅲ位置。
二、10KV配电变压器的各分接头电压的计算公式
10kV配电变压器各分接头电压可按 Ue±Ue X % (X为每档调整范围的百分点数)。
一般配电变压器分接头调整范围为 Ue±2×2.5%,分接头为1--5,各分接头电压计算如下:
1——10+(10×(2×2.5%))=10.5kV;2——=10+(10×2.5%)=10.25kV;3——10kV 为额定电压;4——=10-(10×2.5%)= 9.75kV;5——10-(10×(2×2.5%))=9.5kV。
变压器的分接头在高压侧,应根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。如果低压侧电压低分头应往4或5上调,反之往2或1上调。因为调整分接头是用来改变变压器的变比的。
以额定电压为10/0.4kV的变压器来说,它的变比K=U1/U2=10/0.4=25;当二次电压低若将分头调到4的位置K4=U1/U2=9.75/0.4=24.375,一次电压仍然是10kV二次电压则=10/24.375=410V。提高了二次电压。实际上调整分头是调整的一次线圈匝数,改变的变比而二次线圈匝数是不变的。若要降低二次电压则应增加一次线圈匝数即加大变比。
以档位10±5%为例,变压器为3档,每一级档位可调压10000×5%=500V,那么Ⅰ档分接头电压为10000+500=10500V,Ⅱ档分接头电压为10000V,Ⅲ档分接头电压为10000-500=9500V。
如果档位表示为10±2×2.5%,变压器为5档,每一级档位可调压10000×2.5%=250V,以此类推。
三、变压器分接头的电压计算方法
《工业与民用配电设计手册》第三版P257之表6-5,10/0.4kV变压器分接头+5%、0、-5%,为何10kV接到“变压器分接头”的+5%、0、-5%时,其“变压器二次空载电压”及“低压提升”分别为380V、400V、420V及0、+5、+10呢?换句话说,接到高分接头的,其“变压器二次空载电压”及“低压提升”反而低了,这几个数字之间有什么联系?怎么计算出业的,有没有公式?
看《电工基础》中的变比来计算,10/0.4,以Y/Y为例,其变比为25,输入10的时候,出来自然是0.4;而当分接换到+5%时,其变比为10.5/0.4,如果还是输入10,出来就是0.38……
因此,如果电网电压高,就往上调,而保证输出电压不变,反之亦然。当电网电压为10500时,高压侧调到+5%,这样低压就是400,当电网电压为9500时,高压侧调到-5%,这样低压也是400,当电网电压为10000时,高压侧调到0%,这样低压就是400。
当电网电压为10500时,高压侧调到(Ⅰ档)+5%,这样低压就是400,当电网电压为9500时,高压侧调到(Ⅲ档)-5%,这样低压也是400,当电网电压为10000时,高压侧调到(Ⅱ档)0%,这样低压就是400。
调的是变压器初级的匝数,(Ⅰ档)匝数最多,(Ⅱ档)次之,(Ⅲ档)最少。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器档位与电压有什么关系(图)
- 下一篇:变压器的运行分接档位的使用方法