变压器的运行分接档位的使用方法
来源:电工天下时间:2022-07-26 10:16:11 作者:老电工手机版>>
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
一、变压器的运行分接档位
变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个?
国内的变压器有载调压的的一般是17个分接,无载调压的一般是5个,也有3个和2个的。理论上变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个。
运行中的变压器电压变化以后,有载调压变压器的分接位置是可以变的,但无载调压变压器的分接位置是不可以变的,只有停电以后才可以调。
变压器的分接位置有多少个是线圈上的分接,它的分接就是线圈的抽头,这个抽头有好多种的,一般是4或6个抽头的有的更多。
变压器的分接比线圈就少一个。线圈4它就3,线圈6它就5.线圈的每一个抽头都是和变压器的分接有关,每一个抽头就是匝数不一样,变压器分接档位也就是电压不一样了。
因此,变压器的分接档位是用来调电压的。

二、变压器铭牌中看运行分接档位
铭牌中能看出分接档位的电压等级,判断变压器运行在那个位置,可以通过测量低压的电压X变比(和一次侧的电网电压作比较)就能够知道在那个位置 。
方法二,停电看变压器的分接头位置。
高往高调:指低压侧的电压高就把连接片向高处调。低往低调:指低压侧的电压低就把连接片向高处低。至于调一级是多少伏,看变压器的铭牌上面有的。
变压器分接开关(非有载调压)一般有三档,是高压绕组中性点连接点的调整,高----指低压侧电压太高,往高调----指分接开关指示的电压高的位置,电压高就是一次绕组匝数多。
同理,低往低调中,低----指低压侧电压太低(需要调高),往低调------指分接开关往电压指示低的档位调,一次侧电压低就是一次绕组匝数少。
总结:低压绕组不动(匝数不变),“高往高调”时,是一次绕组匝数增加,电源电压没变,但一次绕组变多,变压比增大,低压侧电压就调低了。
“低往低调”时,是一次绕组减少,变压比减小,电源电压不变,二次电压变调高了。
三、怎么调整变压器的分接头
变压器的三个档位:一档:10500V,二档:10000V,三档:9500V。
把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V。
把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V。
把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V。
即一档输出电压最低,三档输出电压最高。
根据副边母线电压来调整分接开关,当副边电压偏低需要提高时,应在原档位加1进行调整(如原来在Ⅱ档则应调至Ⅲ档)。反之则相反。
无载调压开关,调压应停电进行,调整后应用万用表检查直流电阻,以确定档位接触良好方可送电运行。
小技巧:这里分享下如何调整变压器的分接头的方法,感兴趣的电工朋友可以看看。
如何调整变压器的分接头?
普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。
有载调压变压器有两种型式:一是本身具有调压绕组的有载调压变压器;另一种是带有加压调压器的有载变压器。
具有调压绕组的有载调压变压器调压绕组带有分接头切换装置,可在有负荷时通过切换装置切换分接头。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器有载分接开关的检修要求

有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
变压器档位高低有什么区别

有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么。
时间:2022-07-26 10:28:36
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
变压器分接头的调节原理是什么

关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。
时间:2022-07-26 09:52:08
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
油浸式变压器的运行温度有什么规定

有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
- 上一篇:变压器分接头档位计算公式与方法
- 下一篇:变压器档位高低有什么区别