变压器同名端接线方式与电流方向
来源:电工天下时间:2016-04-24 14:50:11 作者:老电工手机版>>
变压器同名端接线方式与电流方向
按下图接线,接通开关,在通电瞬间,注意观察电流计指针的偏转方向,如果电流计的指针正方向偏转,则表示变压器接电池正极的端头和接电流计正极的端头为同名端(1、3);
如果电流计的指针负方向偏转,则表示变压器接电池正极的端头和接电流计负极的端头为同名端(1、4)。
注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。
采用这种方法,若变压器的升压绕组(匝数较多的绕组)接电池,电表应选用最小量程,使指针摆动幅度较大,以利于观察;若变压器的降压绕组(即匝数较少的绕组)接电池,电表应选用较大量程,以免损坏电表。
接通电源瞬间,指针会向某一个方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,指针将向相反方向倒转。
如果接通和断开电源的间隔时间太短,很可能只看到断开时指针的偏转方向,而把测量结果搞错。
因此,接通电源后要等几秒钟再断开电源,也可以多测几次,以保证测量的准确。 来自:电工技术之家

说明:单相变压器的高、低压绕组都是绕在同一铁心柱上的。它们是被同一主磁通所交链,高、低压绕组感应电势的相位关系只能有两种可能,一种同相,一种反相(差180度)。