变压器同名端是什么,变压器同名端定义
来源:电工天下时间:2016-04-24 14:18:55 作者:老电工手机版>>
一、变压器同名端定义
在变压器同一铁芯上的不同绕组,在同一磁势作用下,产生同样极性感应电动势的出线端,称为变压器的同名端。
三相变压器的输入输出端,各有三条火线端点(a b c),输出端设置安全的公共接地点(0)线。确保高压输入与低压输出端点(同名端)的连接准确,使电力系统正常的安全运行。
所谓变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以直流电,当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端。
简单判断方法:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上.这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电。
调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电.比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端。
变压器与三相异步电动机同名端的判定方法常用同名端判定的方法:直流法,即用电池(3V、6V、9V)和万用表判定其同名端。
(1)变压器同名端的判定(如所示)变压器的一次侧接电池,1U1经开关K(K断状态)接电池正极,1U2接电池负极,2U1接万用表正表笔,2U2接万用表负表笔,此时万用表置直流毫安档。当开关K闭合的瞬间,观察万用表表针的偏转情况,若正偏,则1U1和2U1或1U2和2U2为同名端;若反偏,则1U1和2U2或1U2和2U1为同名端。
(2)三相异步电动机同名端判定(如所示)取任意一相为参照相,按所示接线,当开关K闭合的瞬间,若表针正偏,则U1和W2或U2和W1为同名端(U1和W2或U2和W2即为首端或尾端);
若反偏,则U1和W1或U2和W2为同名端(U1和W1或U2和W2即为首端或尾端)。
判定变压器和三相异步电动机的同名端在实际应用中尤为重要。 来自:电工技术之家
因此,在其同名端的判定实践教学中,应充分注意到判定结果的差异,从而加深对同名端判定方法的理解及其判定结果的正确认定,以免影响变压器或三相异步电动机的正常运行。
二、什么叫变压器的同名端?怎样判断同名端?
1、在原边取一组绕组,同时在副边也取一组绕组。
2、分别取两组绕组的任意一端短接在一起。
3、用LCR数字电桥测试两组绕组另外一端的电感值,如电感值大于单独测试两组绕组的电感值之和,则测试的两端为异名端,反之为同名端。
注:
当为异名端时,L=L1+L2+2M(M为互感)
当为同名端时,L=L1+L2-2M(M为互感)
1、绕制变压器线圈时,怎样判断同名端
绕制时,初级要记住第一个线头,再绕次级时,也要记住第一个头。绕的方向要一致。
第一个头就是“同名端”。就是将两个线圈串联然后测电感量,若电感量比单独两个线圈的都大,则判断为“正、负---正、负”方式串联、反之则叛断为“正、负---负、正”方式串联。这样即可知同名端了。
2、变压器的同名端怎么判断
用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法是:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。
注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。 来自:电工技术之家
电力变压器在交接和大修理后要进行极性测试,小型变压器可根据需要进行。

三、变压器同名端和异名端的定义与工作方式
在变压器同一铁芯上的不同绕组,在同一磁势作用下,产生同样极性应电势的出线端,称为变压器的同名端。反之就是异名端。
就是1----n 组线圈的始端或尾端,刚开始绕制的头为起始端,与其它线圈的起始端头就叫同名端。尾和尾也是同名端。
判别方法:用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法是:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。
注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。
不同次级绕组,异名端串联,电压相加。
不同次级绕组,同名端串联,电压相减。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53





