电源变压器的常见故障有哪些
来源:电工天下时间:2020-08-05 11:29:09 作者:老电工手机版>>
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
电源变压器的五大故障
1、出现异常响声,响声很大且噪杂时,一般是变压器线圈的问题,比如夹件或卡紧变压器铁芯的螺丝松脱。
2、温度出现异常,变电器在负载和热管散热标准、工作温度都不会改变的状况下,较原先同标准时的温度高,并有持续上升的趋势。
3、路线浪涌电流(或称路线干挠),包含重合闸过压,工作电压谷值、路线常见故障等异常情况。
4、制造加工工艺的问题,线端松脱或无支撑点、保护层垫块松脱、电焊焊接欠佳、变压器铁芯绝缘层欠佳、抗短路故障抗压强度不够。
5、绝缘层脆化,变电器长期在输出额定功率的状态下工作,会导致变电器过载运作,温度过高就会造成绝缘层过早脆化。

电源变压器异常响声的故障现象:
1、音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化。
处理方法:应停止变压器的运行,进行检查。
2、音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,一般是绕组存在较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。
处理方法:立即停止变压器运行,进行检修。
3、音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。
处理方法:应立即变压器停止运行,进行检修。
4、音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。
若是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,则需要清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。
处理方法:停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。
5、音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害。
处理方法:不必立即停止运行,在计划检修时予以排除。
以上就是电源变压器的常见故障,希望对大家有所帮助。
相关文章绕制高频逆变电源变压器入门知识

绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。
时间:2022-08-12 10:33:34
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-05 09:11:02
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
老式电源逆变器的原理图,一文看懂老式逆变器的递变原理

有关电源逆变器的相关知识,介绍了老式电源逆变器的工作原理,以及制作一个老式电源逆变器的操作过程,使用12V电瓶,一个200瓦功率的硅钢片等材料,来完成电源逆变器的制作。
时间:2020-10-22 14:30:27
电源逆变器的基本工作原理,UPS电源逆变器的选择要点

有关电源逆变器的相关知识,介绍了电源逆变器是一种什么样的装置,以及电源逆变器的工作原理是什么,另外在选择UPS电源逆变器需要注意哪些问题,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-22 13:21:28
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
- 上一篇:箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
- 下一篇:电源变压器的6大技术参数