变压器发烫怎么办,变压器发烫的处理办法
来源:电工天下时间:2020-08-06 13:28:21 作者:老电工手机版>>
在变压器的运行过程中,如果出现变压器发烫的问题时,一定要查明原因并及时处理,变压器的发热是正常现象,但如果变压器持续发烫,则必须采取一定的处理措施。
变压器发烫的问题
变压器在运行过程中会有发热现象,但不应该一直发烫,当变压器发烫时,可以参考如下方法处理:

1、空载发热:变压器绝缘坏或变压器输入电压升高引起的。
处理方法:绝缘损坏,需要重绕线圈;输入电压高,则要降低输入电压或增加线圈圈数。
2、电压正常,带上负荷发热,表示负荷重,减轻负荷可以降温。无法减轻负荷,就用风扇降温。
3、小变压器,之前正常运行,检查整流装置和负荷,则可能是整流管、电容等短路,电流变大发热。
4、电力变压器出现发烫时,可以参考以下列标准和原则。
国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,分析出具体原因:
(1)室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);
(2)变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过就会是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值有明确规定。
干式变压器线圈的温升要求:
(1)采用A级绝缘材料时,极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;
(2)采用E级绝缘材料时,极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;
(3)采用B级绝缘材料时,极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;
(4)采用F级绝缘材料时,极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;
(5)采用H级绝缘材料时,极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;
(6)采用C级绝缘材料时,极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。
以上介绍了变压器发烫的具体原因,以有相关处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器怎么节能,这四个技巧看一看
- 下一篇:变压器选择时注意二大问题




