电机震动如何测量?电机震动测量的方法步骤
来源:电工天下时间:2016-04-26 04:58:03 作者:老电工手机版>>
电机震动测量的方法步骤
电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短,且在工作时会发出很大的噪声。
同时,电动机振动将使绕组绝缘下降。电机的震动测试可以有效检查电机的当前工作状态,评估电机的工作性能。
1、震动测量系统的组成
在测量电机震动的时候,最好配合电机测试台架。电机测试台架能够模拟各种工况,在不同工况下测量的震动状态更加全面。震动传感器负责采集震动数据,上位机软件负载处理数据且以报表、曲线的形式展现出来

图 1 测震测量系统框图
2、震动传感器的选择
震动传感器是将被测震体的震动参数转换成适当的电参数,目前广泛采用的震动传感器是加速度型传感器。按照震动传感器的原理有以下几种:磁电式传感器、压电式传感器、电阻式传感器、电容式传感器。按照传输方式又可分为;有线、无线,无线传感器具有的优势是便于安装、避免测量信号衰弱。

图 2 震动传感器
3、被测电机的安装
为了提高电机震动的测量精度,不引入其他的震动干扰信号,应该保证电机安装在一个非常牢固的工装下。原则上对轴中心高度不超过450mm的电机可以选择弹性安装,对轴中心高超过450mm时应当采用刚性安装。
4、电机震动测试点配置
一般电机的测试点为6点,具体的安装位置如下图所示,传感器及其安装附件的总重量应小于电机毛重的1/50。

图 3 传感器安装点 来自:电工技术之家
传感器与被测电机应该保持良好的接触,检测头可采用磁性底座、胶粘或螺纹拧接安装方式,为了便于施工建议采用无线震动传感器。

图 4 无线震动传感器安装
5、电机震动限值
在上位机软件一般会显示震动情况、当前的转速、轴中心高度、测试点位置等信息,用于综合评估电机的性能。不同轴中心高的电机度对于震动要求不一样,测量结果是否达到国标要求,具体参考《GB 10068-2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》。

图 5 测试结果
相关文章如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
几种测量变压器直流电阻的方法

通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。
时间:2022-04-18 21:10:24
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

有关变压器绕组极性与匝数的测量方法,分为交流法与直流法二种,用交流法测定绕组极性的电路如图1,用直流法测定绕组极性的电路如图2,快速测定变压器绕组的匝数。
时间:2020-11-10 15:48:56
发电机直流电阻测量接线图及测量要点

有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。
时间:2020-05-19 09:11:55
发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:29:19
发电机直流电阻测量方法图解

有关发电机直流电阻的测量方法,测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻,采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等工具来完成。
时间:2020-05-18 09:07:16
电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以
时间:2017-06-02 16:38:13
- 上一篇:双电机电气消隙的类型与特点
- 下一篇:双绕组变压器过流保护的原理图解





