变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-23 08:25:41 作者:老电工手机版>>
变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求
对变压器绝缘电阻的要求,绝缘电阻的名称分为高对低及地与低对高及地二种,绝缘电阻合格值的标准是什么样的,变压器绝缘电阻与测试时温度间有什么关系,一起来了解下。
一、变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求
1、绝缘电阻的名称:
高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;
低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
2、绝缘电阻合格值的标准
变压器绝缘电阻标准:
新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比,必要时作预防性试验进一步判断……

绝缘电阻合格值的标准:
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;
(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3倍及以上。
(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。
变压器测量绝缘电阻值有什么规定?
(1)变压器在停运后、投运前均应用1000-2500V摇表测量线圈的绝缘电阻和吸收比。测量时应尽可能在相同温度下用电压等级相同的摇表进行,测量的数值和测量时的油温、环境温度应记入变压器绝缘记录簿内。
(2)变压器在使用期间其绝缘值应不低于每千伏1MΩ,同时R6O"应不低于前次测量值的50%。
(3)吸收比不予规定,但在综合审查测量结果时应予考虑。通常不低于1.3。
电力变压器铁芯的绝缘电阻测量
有关电力变压器铁芯绝缘电阻的实验方法,停电测量绝缘电阻,直接判断绝缘状况,停电所测绝缘电阻值判断,运行所测铁芯外引接地线中电流值,以及铁芯多点接地的处理措施。....
变压器绝缘电阻与测试时温度的关系:
温度℃ 10 20 30 40 50 60 70 80
一次对二次及地 450 300 200 130 90 60 40 25
二次对地MΩ 10
最低值MΩ 600 300 150 80 43 24 13 8
良好值MΩ 900 450 225 120 64 36 19 12
变压器绝缘电阻计算口诀:
利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”
吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。
(4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01





