零序电压式定子接地保护的整定计算与测量要求
来源:电工天下时间:2017-08-09 14:49:20 作者:老电工手机版>>
【零序电压式定子接地保护的整定计算与测量要求】
国内生产及运行的微机型定子接地保护的类型,主要有零序电压式、零序电流式及双频式100%的定子接地保护。
一、零序电压式定子接地保护的整定计算
1、零序动作电压
零序电压式定子接地保护的动作电压,应按躲过发电机正常工况下及恶劣条件下发电机系统产生的最大横向零序电压来整定,即Udz0=Krel*U0max
Udz0:零序电压式定子接地保护的动作电压
Krel:可靠系数,取1.2~1.3
U0max:发电机正常运行时的最大横向零序电压
影响U0max的因素主要有:
a、发电机的三次谐波电势
b、机端三相TV各相间的变比及角误差(主要是TV一次绕组对三次绕组之间的比误差)
c、发电机电压系统中三相对地绝缘不一致
d、主变压器高压侧发生接地故障时由变压器高压侧传递到发电机系统的零序电压
测量表明:
a、并网运行发电机的三次谐波电势与发电机的负荷有关,最大可达发电机电压的5%~7%。在发电机机端TV开口三角形绕组两端及中性点TV二次产生的电压最大各位3V。如果定子接地保护能有效滤去三次谐波电压,在进行定值整定时可不考虑这一电压。
b、机端三相TV的一次绕组对三次绕组之间变比不一致,在机端TV开口三角形绕组两端产生基波电压通常有0.5~1.5V。
c、主变压器高压侧发生接地故障时,有变压器高压侧传递到发电机系统的零序电压,主要决定于变压器高压侧绕组与发电机侧(低压侧)绕组之间的耦合电容。对于电压等级为220kV及以上的变压器,高压侧零序电压传递到发电机系统侧的分量很小。另外通过延时可以躲过这一电压的影响。因此,整定定子接地保护的动作电压时,可以不考虑这一因素。
d、引起发电机三相对地绝缘不一致的因素是多种多样的,主要是发电机三相绕组对地绝缘固有的不一致,以及外界环境的影响。当发电机母线经穿墙套管-裸导线与室外的主变压器或厂用高压变压器连接时,在雨天很容易引起发电机系统三相对地绝缘不对称。运行实践表明:最严重时,在发电机系统产生的零序电压可达发电机额定电压的8~10%,即将在机端TV开口三角绕组两端或中性点TV二次产生8~10V的电压。发电机三相绕组对地绝缘固有不一致引起的零序电压,最大为2%,即2V(二次值)。
考虑到上述种种因素,Udz0可取5~15V。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
- 上一篇:农村配电变压器的防雷技术讨论
- 下一篇:变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求(图文)





