自耦变压器有哪些特点
来源:电工天下时间:2022-08-14 20:14:58 作者:老电工手机版>>
自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:
1、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。
有效材料的减少使铜耗和铁耗相应减少,故自耦变压器的效率较高。另外,由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。
但是,一般只有在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才会比较明显。

2、自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。
3、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,还有电的联系,而普通变压器只是磁的联系。由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。
4、在一般变压器中,有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
5、自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少。如果自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,从而影响自耦变运行方式和交换容量。
相关文章自耦变压器有什么作用

自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压起动工作原理接线图

自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动
时间:2020-08-03 16:48:19
自耦变压器降压启动的控制电路图

自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
自耦变压器的几种电气符号

有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。
时间:2020-08-03 16:37:54
电力系统自耦变压器的四个缺点

有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。
时间:2020-05-20 09:28:51
自耦变压器降压起动接线图接线方法

分享一个自耦变压器降压起动的接线图,掌握下自耦变压器降压起动原理与接线方法,自耦变压器降压起动时,开关S2在起动与工作位置间的转换操作方法。
时间:2020-05-20 09:03:26
- 上一篇:变压器Dyn11和Yyn0联结有什么区别
- 下一篇:变压器绝缘电阻怎么测试