变压器Dyn11和Yyn0联结有什么区别
来源:电工天下时间:2022-08-13 07:36:06 作者:老电工手机版>>
有关变压器的接线方式,变压器怎么进行联结,一般有Dyn11和Yyn0二种联结方式,Dyn11接线方式高压侧为三角形接线,Yyn0接线方式低压侧有中性线,二者的具体区别参考如下。
变压器Dyn11和Yyn0联结方式
1、Dyn11接线方式
高压侧为三角形接线,当变压器铁芯中出现零序磁通或三次谐波磁通时,在三角形绕组中感应产生零序电动势或三次谐波电动势。由于此感应电动势为三相同相位,在三角形绕组中串联叠加,并产生相应电流。此零序(三次谐波)循环电流产生一个反磁通,使铁芯中的零序(三次谐波)磁通消弱到最小,因而减小了低压侧星形接线绕组的中性点电压位移。
同时,也使高压侧绕组中零序(三次谐波)感应电动势减到最小,从而避免了由于低压侧负荷电流波形畸变引起高压侧电源电网中的电压波形受到污染。所以,具有三角形接线的变压器可以防止三次谐波或零序磁通对高压侧电源电压波形的影响。此外,这种联结方法对防止雷电侵入波的过电压也有良好的作用。因为三相雷电侵入波也是同方向的,这种状况与零序电流相似,三角形绕组中产生的循环电流,对雷电流在变压器三相铁芯中产生的磁通也有抑制作用。
GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》规定:由于Yyn变压器零序阻抗高达60%,中性线电流不宜大于10%的额定电流;Dyn变压器零序阻抗仅为正序短路阻抗的0.9倍,中性线可以带额定电流。
但是,Dyn11联结方式的变压器电源侧如用跌落式熔断器作为过载和短路保护,出现一相熔丝熔断,即高压侧单相断线,这时低压侧有两相的相电压其数值为额定电压的1/2,即从220V降低到110V,这时,电冰箱等家用电器会因无法启动而导致烧损。这时,Dyn11联结方式的变压器低压侧必须加装可靠的低电压保护。
2、Yyn0接线方式
这种连接组合方式,低压侧有中性线,低压负荷中的三次谐波电流和三相不平衡负荷中的零序电流可以通过中性线在变压器绕组中流通。如果铁芯为三相三柱,则有零序电流和三次谐波电流在绕组中产生的磁通不能再铁芯中形成闭合回路(因为三相铁芯柱中的三次谐波电流磁通和零序磁通是同方向的),只能越出铁芯经变压器绝缘介质(变压器油)及箱体铁质金属等再回到铁芯。由于铁芯外的绝缘介质磁阻较大,因此零序磁通和三次谐波磁通较小。
但是,由其感应产生的零序电动势和三次谐波电动势,叠加在相电压上,使三相电压不对称,引起中性点位移,有的相电压升高,有的相电压降低。为了防止三相相电压严重不对称,影响用户正常用电,行业标准SD-292-1988《架空配电线路及设备运行规程(试行)》对三相负荷的不平衡程度规定不应大于15%。允许三相变压器中带少量单相负荷,但中性线电流不应超过额定电流的25%。所以做出这一规定,是为了把中性点位移电压限制在5%左右。
如果Yyn0联结方式的变压器,其铁芯为三相五柱结构,这时铁芯中的零序(或三次谐波)磁通能经过边柱流通,比经过箱体流通时磁阻要小得多,因此,零序(或三次谐波)磁通比三相三柱式变压器大得多,在绕组中感应产生的零序(或三次谐波)电动势大得多,使中性点电压位移严重,三相电压不平衡度增加,因此,Yyn0联结组的变压器不采用三相五柱结构或三个单相变压器联结方式。
相关文章变压器档位高低有什么区别

有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么。
时间:2022-07-26 10:28:36
变压器磁路结构与绕组联结对电势波形的影响

本文介绍了变压器的磁路结构,以及变压器磁路绕组联结对电势波形的影响,单相变压器磁路饱合情况,“YN,y”联结,“Y,y”联结,“Y,d”联结的方法与区别等。
时间:2021-10-05 09:11:03
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
变压器差动保护和瓦斯保护的区别

有关变压器的知识,介绍了什么是瓦斯保护,什么是差动保护,瓦斯保护可以反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护不行,二者的更多区别,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:13:47
单相变压器与三相变压器的主要区别

有关单相变压器与三相变压器的区别,三相变压器是输入三相对称交流电,输出三相对称交流电,单相变压器就是输入单相交流电,输出单相交流电。
时间:2020-05-20 09:27:23
单相变压器与三相变压器的区别分析

变压器分为单相变压器与三相变压器,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出为三相电源,单相变压器与三相变压器有哪些区别。
时间:2020-05-20 09:21:47
隔离变压器与控制变压器有什么不同?

有关隔离变压器与控制变压器的区别,隔离变压器与控制变压器在用途上的区别,隔离变压器与控制变压器的作用有哪些不同,以及二者间的联系是什么。
时间:2020-05-20 09:03:31
柴油发电机组与汽轮发电机组有哪些区别?

有关柴油发电机组与汽轮发电机组的区别有哪些,包括两种发电机组的体积大小,热效率,起动与停机时间,基本型柴油发电机组、自动启动柴油发电机组和微型机等的不同。
时间:2020-05-17 10:17:42
- 上一篇:变压器高低压的接线方式详解
- 下一篇:自耦变压器有哪些特点